28.10.2009 в 20:39:07

Не пинайте, но работу автоматов проверял(ю) сл. образом: в розетку подк-ю многожилку и устраиваю КЗ меж тонкими жилками - тепловик проверять не догадался.

0
Mr Eugene
Mr Eugene
Новичок

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

30.04.2010 в 13:17:53

подниму ка старую темку...

в наличии 50-ти летний многоквартирный дом, ввод в дом воздушкой, стояки в квартирах (на площадке лишь слаботочка), к щитку в квартире из стены подходит пара проводов в тканевой оболочке, куда они подключены не знаю и какого там состояние, соответвенно, тоже. в квартире планирую менять счетчик и АВ, на замену проводов к счетчику буду приглашать местного электрика, это его эпархия, а вот по АВ встал вопрос - какого типа АВ брать на розеточные группы и на освещение: С16 и С6(10) или В16 и В6(10). вроде как ЭМР в АВ типа В должен сработать при КЗ при меньшем токе, чем в типе С, что дает запас надежности, или все-таки токи при КЗ в таком старом фонде достаточны для срабатывания АВ типа С на номинальный ток в 16А? тем более что планируется поставить АВДТ вместо части АВ, а они курские есть только типа С (АВ тоже планируются курские). и стоит ли ставить в качестве общего двухполюсный АВ С32 (С40), если возможный ток КЗ не отключит такой АВ, или просто поставить модульный выключатель?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 13:48:53

AntonAZ написал : Попробовал замкнуть фазный провод на "земляной"

Могу предположить что несработка АВ от КЗ может быть следствием не правильной организации PEN.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7179

30.04.2010 в 14:37:30

Mr Eugene написал : какого типа АВ брать

Тип В

Mr Eugene написал : стоит ли ставить в качестве общего двухполюсный АВ

Да.

Mr Eugene написал : если возможный ток КЗ не отключит такой АВ

Чтоб "это" узнать, надо узнать/замерить петлю фаза-нуль.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2010 в 15:01:33

Mr Eugene написал : к щитку в квартире из стены подходит пара проводов в тканевой оболочке, куда они подключены не знаю и какого там состояние, соответвенно, тоже.

Сечение и материал проводков ? Ищите коробку на площадке, там вряд-ли больше 6 кв меди - стояки.

Mr Eugene написал : и стоит ли ставить в качестве общего двухполюсный АВ С32 (С40)

16 А - нормально, по вводу, будет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.04.2010 в 15:05:06

haramamburu написал : Чтоб "это" узнать, надо узнать/замерить петлю фаза-нуль.

49 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту. 50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.

Впрочем, необходимости обеспечивать ТКЗ, достаточный для ЭмР вводного АВ я не вижу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7179

30.04.2010 в 15:14:29

Kamikaze написал : Впрочем, необходимости обеспечивать ТКЗ, достаточный для ЭмР вводного АВ я не вижу.

Инфы много не бывает :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7179

30.04.2010 в 16:09:38

2Kamikaze
Я "расчитывал" немного по другому: r= (U1-U2)/(I2-I1), т.е. подключалась одна нагрузка - замер U и I, затем другая. Что скажете?

0
Mr Eugene
Mr Eugene
Новичок

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

30.04.2010 в 21:44:58

ПPOPAБ написал : Сечение и материал проводков ? Ищите коробку на площадке, там вряд-ли больше 6 кв меди - стояки.

на входе в счетчик провода алюминиевые, сечение 4 (а может и все 6) квадратов, на площадке _нет_ стояка, в соседнем доме у коллеги стояк прямо в квартире - две шины и вводные провода к ним прямо в квартире прикручены, в моей квартире шин нет - вероятнее всего они в соседней квартире, не спускают же вводные провода в подвал (хотя чего только не придумают)

ПPOPAБ написал : 16 А - нормально, по вводу, будет

сомневаюсь что вводного АВ на 16А будет достаточно - сейчас установлено 4-ре автомата, номиналы на них снаружи не нашел, но не по 4-ре ампера они.

0
Вложение
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.04.2010 в 23:16:32

2Mr Eugene вводной автомат ограничивает выделенную вам мощность и обеспечивает безопасность подьездному стояку. По вашему если у мну будет десять АВ по 16А то вводной должен быть не меньше 160?

0
Mr Eugene
Mr Eugene
Новичок

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

01.05.2010 в 00:06:20

аматор1 написал : По вашему если у мну будет десять АВ по 16А то вводной должен быть не меньше 160?

а почему бы и не поставить на 160А (они кста модульные есть? :) ) если мне такую мощность выделит ДУК? сейчас ограничивающего мощность АВ нет, так зачем мне его ставить на мощность раза в два меньшую, чем есть сейчас?

0