Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

01.05.2010 в 00:08:48

Mr Eugene написал : на входе в счетчик провода алюминиевые, сечение 4 (а может и все 6) квадратов

вот и считайте, сколько безопасно можете высосать свету...:)

0
Mr Eugene
Mr Eugene
Новичок

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

01.05.2010 в 08:38:54

Шихаэль Мума написал : вот и считайте, сколько безопасно можете высосать свету...

если 4 - то 25А, если 6 - то 32А с запасом - так?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2010 в 14:20:59

haramamburu написал : Я "расчитывал" немного по другому: r= (U1-U2)/(I2-I1), т.е. подключалась одна нагрузка - замер U и I, затем другая. Что скажете?

Практически то же самое. У Вас - дифференциальное сопротивление на участке ВАХ (U1,I1 - U2,I2), у меня (по ГОСТу) - так сказать обычное (частный случай, когда I1=0), для линейной цепи они совпадают. Поэтому смысла использования двух нагрузок нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Mr Eugene
Mr Eugene
Новичок

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

02.05.2010 в 19:53:34

Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от haramamburu Чтоб "это" узнать, надо узнать/замерить петлю фаза-нуль.

49 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту. 50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.

по методике из ссылки 50 получил величину ожидаемого ТКЗ 190А, это при старой проводке на скрутках и 50-ти летних автоматах. при замене проводки и новых контактах автоматов, ожидаемый ТКЗ будет еще больше, сначит групповые АВ С16 подойдут, как и групповой АВДТ С16, а вот у вводного АВ С32 ЭМР уже срабатывать вероятнее всего не будет, поэтому буду ставить или просто выключатель на 40А или АВ С32 с расчетом только на тепловую защиту. по цене второй вариант дороже на 150 руб (для двухполюсного АВ с защитой в одной линии) или на 50 руб (для АВ с защитой обеих линий) - кто за какой вариант?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

19.09.2010 в 09:26:17

Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

19.09.2010 в 12:00:08

Slavka.sav написал : Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?

Нет. Предполагается, что тепловые расщепители автоматов проверяют на заводе. Если не доверяете, то можете проверять их у себя на стенде, до монтажа. После монтажа щитка, его можно нагрузить по полной программе и посмотреть на него через тепловизор.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

19.09.2010 в 14:26:39

Понял, спасибо!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2010 в 16:04:48

Slavka.sav написал : Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?

Да. Вызвать ЭТЛ. Номер РД не помню, я не наладчик, по какой они работают. Но автоматы все прогружают, УЗО - хлопают. Петлю и изоляцию измеряют. Выходит несколько протоколов.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

20.09.2010 в 13:45:24

Я не уверен, что поможет. Но методику проверки автоматов можно найти по адресу http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom.htm http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom/av.pdf или зеркале http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom.htm

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

20.09.2010 в 16:03:08

Спасибо ПРОРАБ и rеlе_svg, мне это вобщем не для комиссии какой, просто людям показать что все работает.

0
Solace
Solace
Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

20.09.2010 в 16:46:00

Вопрос - можно ли проверить ток срабатывания АВ постоянным током, и не повредит ли постоянный ток АВ, если оно содержит как тепловой так и ЭМ расцепитель( автоматы фирмы ABB, серия S200)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу