Mr Eugene написал : на входе в счетчик провода алюминиевые, сечение 4 (а может и все 6) квадратов
вот и считайте, сколько безопасно можете высосать свету...:)
01.05.2010 в 00:08:48
Mr Eugene написал : на входе в счетчик провода алюминиевые, сечение 4 (а может и все 6) квадратов
вот и считайте, сколько безопасно можете высосать свету...:)
01.05.2010 в 08:38:54
Шихаэль Мума написал : вот и считайте, сколько безопасно можете высосать свету...
если 4 - то 25А, если 6 - то 32А с запасом - так?
01.05.2010 в 14:20:59
haramamburu написал : Я "расчитывал" немного по другому: r= (U1-U2)/(I2-I1), т.е. подключалась одна нагрузка - замер U и I, затем другая. Что скажете?
Практически то же самое. У Вас - дифференциальное сопротивление на участке ВАХ (U1,I1 - U2,I2), у меня (по ГОСТу) - так сказать обычное (частный случай, когда I1=0), для линейной цепи они совпадают. Поэтому смысла использования двух нагрузок нет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.05.2010 в 19:53:34
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от haramamburu Чтоб "это" узнать, надо узнать/замерить петлю фаза-нуль.
49 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту. 50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.
по методике из ссылки 50 получил величину ожидаемого ТКЗ 190А, это при старой проводке на скрутках и 50-ти летних автоматах. при замене проводки и новых контактах автоматов, ожидаемый ТКЗ будет еще больше, сначит групповые АВ С16 подойдут, как и групповой АВДТ С16, а вот у вводного АВ С32 ЭМР уже срабатывать вероятнее всего не будет, поэтому буду ставить или просто выключатель на 40А или АВ С32 с расчетом только на тепловую защиту. по цене второй вариант дороже на 150 руб (для двухполюсного АВ с защитой в одной линии) или на 50 руб (для АВ с защитой обеих линий) - кто за какой вариант?
19.09.2010 в 09:26:17
Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?
19.09.2010 в 12:00:08
Slavka.sav написал : Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?
Нет. Предполагается, что тепловые расщепители автоматов проверяют на заводе. Если не доверяете, то можете проверять их у себя на стенде, до монтажа. После монтажа щитка, его можно нагрузить по полной программе и посмотреть на него через тепловизор.
19.09.2010 в 14:26:39
Понял, спасибо!
19.09.2010 в 16:04:48
Slavka.sav написал : Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?
Да. Вызвать ЭТЛ. Номер РД не помню, я не наладчик, по какой они работают. Но автоматы все прогружают, УЗО - хлопают. Петлю и изоляцию измеряют. Выходит несколько протоколов.
20.09.2010 в 13:45:24
Я не уверен, что поможет. Но методику проверки автоматов можно найти по адресу
20.09.2010 в 16:03:08
Спасибо ПРОРАБ и rеlе_svg, мне это вобщем не для комиссии какой, просто людям показать что все работает.
20.09.2010 в 16:46:00
Вопрос - можно ли проверить ток срабатывания АВ постоянным током, и не повредит ли постоянный ток АВ, если оно содержит как тепловой так и ЭМ расцепитель( автоматы фирмы ABB, серия S200)?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу