19.09.2010 в 14:26:39

Понял, спасибо!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2010 в 16:04:48

Slavka.sav написал : Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?

Да. Вызвать ЭТЛ. Номер РД не помню, я не наладчик, по какой они работают. Но автоматы все прогружают, УЗО - хлопают. Петлю и изоляцию измеряют. Выходит несколько протоколов.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

20.09.2010 в 13:45:24

Я не уверен, что поможет. Но методику проверки автоматов можно найти по адресу http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom.htm http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom/av.pdf или зеркале http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom.htm

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

20.09.2010 в 16:03:08

Спасибо ПРОРАБ и rеlе_svg, мне это вобщем не для комиссии какой, просто людям показать что все работает.

0
Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

20.09.2010 в 16:46:00

Вопрос - можно ли проверить ток срабатывания АВ постоянным током, и не повредит ли постоянный ток АВ, если оно содержит как тепловой так и ЭМ расцепитель( автоматы фирмы ABB, серия S200)?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.09.2010 в 16:58:13

Solace написал : Вопрос - можно ли проверить ток срабатывания АВ постоянным током,

Теплового расцепителя -да. Максимального - скорее нет.

Solace написал : и не повредит ли постоянный ток АВ, если оно содержит как тепловой так и ЭМ расцепитель

Возможно,- намагнитить сердечник.. Таких опытов не припомню. Хотя идея понятна - прогрузить инвертором.

0
Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

20.09.2010 в 17:03:04

ПPOPAБ написал : Теплового расцепителя -да. Максимального - скорее нет.

У меня есть лабораторный БП 0-12вольт постоянки, 0-30А, со встроенным амперметром и ограничением тока, точность до 0.1А. Отсюда и вопрос - можно ли использовать. Но если подобного не делалось, лучше экспериментировать не буду.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.09.2010 в 17:51:52

Solace написал : Отсюда и вопрос - можно ли использовать.

Для максимальной защиты - маловато будет.

Solace написал : Но если подобного не делалось, лучше экспериментировать не буду.

Попробую, сварочником ВД-500 (чего-то). Потренироваться на кроликах (типа ИЭК). До и после лаборатории и в лабораторию повторно отнесу. Быстро не обещаю. Они ЛАТРом "пытают".

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.09.2010 в 18:54:22

Solace написал : Вопрос - можно ли проверить ток срабатывания АВ постоянным током,

Тепловой расцепитель - можно. У ЭмР - на постоянке полоса срабатывания расширяется, т.е., если на переменке у ЭмР диапазон срабатывания 5-10In, то на постоянке - 5-20. (или наоборот, сужается? - та нет, вроде расширяется :)).

Solace написал : и не повредит ли постоянный ток АВ, если оно содержит как тепловой так и ЭМ расцепитель( автоматы фирмы ABB, серия S200)

Нет.
У бытовых серий это обычно не указывается (на то они и бытовые), а для "промышленных" (ранга Legrand DX и т.п.) обычно в каталогах имеется примЫчания в духе "эти АВ могут применяться и на постоянке, но при напряжении до ** вольт". Где ** - раза в 2-3-4 меньше, чем нормальное на переменке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

20.09.2010 в 22:30:07

Slavka.sav написал : ...как правильно это сделать?

[ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аппаратура малогабаритная электрическая

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ](http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%2050345-99) :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.09.2010 в 23:11:30

2sanykrimea А зачем в каждой теме ГОСТами кидаться? Вопрос то задан конкретный "как сделать?", а не где почитать....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.