Slavka.sav написал : Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?
Да. Вызвать ЭТЛ. Номер РД не помню, я не наладчик, по какой они работают. Но автоматы все прогружают, УЗО - хлопают. Петлю и изоляцию измеряют. Выходит несколько протоколов.
20.09.2010 в 13:45:24
Я не уверен, что поможет. Но методику проверки автоматов можно найти по адресу
20.09.2010 в 16:03:08
Спасибо ПРОРАБ и rеlе_svg, мне это вобщем не для комиссии какой, просто людям показать что все работает.
20.09.2010 в 16:46:00
Вопрос - можно ли проверить ток срабатывания АВ постоянным током, и не повредит ли постоянный ток АВ, если оно содержит как тепловой так и ЭМ расцепитель( автоматы фирмы ABB, серия S200)?
20.09.2010 в 16:58:13
Solace написал : Вопрос - можно ли проверить ток срабатывания АВ постоянным током,
Теплового расцепителя -да. Максимального - скорее нет.
Solace написал : и не повредит ли постоянный ток АВ, если оно содержит как тепловой так и ЭМ расцепитель
Возможно,- намагнитить сердечник.. Таких опытов не припомню. Хотя идея понятна - прогрузить инвертором.
20.09.2010 в 17:03:04
ПPOPAБ написал : Теплового расцепителя -да. Максимального - скорее нет.
У меня есть лабораторный БП 0-12вольт постоянки, 0-30А, со встроенным амперметром и ограничением тока, точность до 0.1А. Отсюда и вопрос - можно ли использовать. Но если подобного не делалось, лучше экспериментировать не буду.
20.09.2010 в 17:51:52
Solace написал : Отсюда и вопрос - можно ли использовать.
Для максимальной защиты - маловато будет.
Solace написал : Но если подобного не делалось, лучше экспериментировать не буду.
Попробую, сварочником ВД-500 (чего-то). Потренироваться на кроликах (типа ИЭК). До и после лаборатории и в лабораторию повторно отнесу. Быстро не обещаю. Они ЛАТРом "пытают".
20.09.2010 в 18:54:22
Solace написал : Вопрос - можно ли проверить ток срабатывания АВ постоянным током,
Тепловой расцепитель - можно. У ЭмР - на постоянке полоса срабатывания расширяется, т.е., если на переменке у ЭмР диапазон срабатывания 5-10In, то на постоянке - 5-20. (или наоборот, сужается? - та нет, вроде расширяется :)).
Solace написал : и не повредит ли постоянный ток АВ, если оно содержит как тепловой так и ЭМ расцепитель( автоматы фирмы ABB, серия S200)
Нет.
У бытовых серий это обычно не указывается (на то они и бытовые), а для "промышленных" (ранга Legrand DX и т.п.) обычно в каталогах имеется примЫчания в духе "эти АВ могут применяться и на постоянке, но при напряжении до ** вольт". Где ** - раза в 2-3-4 меньше, чем нормальное на переменке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.09.2010 в 22:30:07
Slavka.sav написал : ...как правильно это сделать?
[ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аппаратура малогабаритная электрическая
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ](
20.09.2010 в 23:11:30
2sanykrimea А зачем в каждой теме ГОСТами кидаться? Вопрос то задан конкретный "как сделать?", а не где почитать....
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.