Ситуация
1) Розетки и выключатели подключал частный мастер
2) Для согласования эл.проекта была вызвана лаборатория
3) Лаборатория не дала одобрение т.к. в розетках
а) на одну клему идут более одного провода(типа плохой контакт) и надо делать обжим или спайку до сопрежения с розеткой
б) нейтраль/земля (не запомнил) в блочных розетках (более одной рядом) соединены через перемычки а не параллельно через клемник от общего провода
4) Электрик бьет себя в грудь и утверждает, что он всегда так делает и что это полная лажа
В каком документе подобные тонкости точно указаны или не указаны чтобы докопаться до истины?
PS По логике нужно делать конечно параллельно т.к. если в одной(крайней) из N розеток отвалиться нейтраль(земля) то и в остальных N-1 она пропадет