Serge3leo написал: Как бы "З" это не защита человека, а защитное устройство. Ежели человеке за нейтраль под напряжением схватится, ВДТ/АВДТ, конечно, сработают, но останется ли клиент жив предсказать трудно.
Есть очевидное предположение, что хвататься голыми руками за неизолированный токоведущий провод может и должен только специально обученный человек-электрик, и только после обесточивания электроустановки и сопутствующих проверок. Процитированное правило предлагает на потенциально опасной нейтрали иметь не защитный, а коммутационный аппарат: для того, чтобы при подготовке к работам обесточивание размыкало и нейтраль тоже, а не только фазу. УЗО в качестве такого коммутационного аппарата работает вполне надёжно, и дополнять его многополюсным рубильником или автоматом не обязательно.