Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 11:25:54

ppkvin написал : Правда, технике от этого не легче...

Несколько легче будет и технике. После обрыва вместо цельного PEN-проводника будут две части, соединенные через заземляющие устройства и землю. Сопротивление ЗУ, конечно, поболее цельного провода, ну хоть что-то. Размах "пляски" напряжений по фазам уменьшится. Кого-то это вполне может и спасти. Больше повторных заземлений на всем протяжении линии, меньше сопротивление каждого - больше шансов спасения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

15.07.2008 в 12:07:39

Ясно вообщем все надо переделывать, а то мой электрик все-таки утверждает что это схема TN-C-S ничем ему не докажешь. А когда говорю ему, что давай поставим все по схеме ТТ (т.к. у меня подвод к дому от моей опоры на щиток 6 медь), то страшает меня чем -то вроде отгорания ноляи что-то в этом случае он ответственности не несет.