Сейчас схема проводки такая:

Есть общее УЗО в коридорном щитке, от него общий кабель в квартиру. Далее квартирный щиток с автоматами, от них разводка к потребителям, в частности к проточному водогрею. Водогрей в сантехшкафу, в туалете.

Думаю, подстраховаться, и поставить отдельное УЗО перед водогреем. Но в квартирном щитке нет места, поэтому хочу поставить дополнительное УЗО в маленьком щитке в сантехшкафу.

Так можно делать? :help

Есть сомнения, т.к. сантехшкаф - довольно влажное место.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2008 в 20:07:17

Zealot написал : Так можно делать?

Нет - устройства коммутации запрещены в подобных местах.