11.07.2008 в 17:15:33

  • только Вы так и не ответили, дом с электроплитами или нет?

Нет, дом с газовыми плитами, но, собираюсь ставить проточный водонагреватель P=5000 вт

-В таком случае, коллега, представьте изумление электрика, определившего индикатором ДВЕ фазы в кабеле с двумя проводами...

  • если он, конечно, определив фазу при первом же замере, не взялся за второй- "методом исключения однозначно нулевой"

так то да, но, данный кабель был бы в щите на площадке подцеплен прямо на клеммы счётчика, а на расстоянии 200 мм от счётчика кабель уходит через отверстие прямо в мою квартиру, так чтоя думаю с индикатором к данному кабелю врд ли бы кто-нибудь полез

  • конечно, хотя лучше 10 мм2 кусок на автоматы, а от них уже на плиту 6мм2, на свет 1,5 мм2 и на розетки 2,5 мм2....

да..конечно 10 квадратов будет надёжнее 6, но, вот я думаю получится ли вообще вставить жилу в 10 квадратов в старый индукционный счётчик 86 года(хотя, счётчик рассчитан до 40 ампер)

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

11.07.2008 в 17:32:44

Заземление (PE) нужно подключать ДО вводного АВ к корпусу щита, а ноль рабочий (N) можно коммутировать. нельзя коммутировать PEN - рабоче-защитный ноль

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.07.2008 в 17:36:21

Дом с газ. плитами, а Вы проточник на 5 кВт планируете? Квартира повышенной комфортности?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.07.2008 в 18:01:54

petrkirov написал : В данный момент разводка в щите собранна по следующей схеме: фаза и ноль сначала идут на 2-х полюсный расцепитель, далее на счётчик(счётчик до 40 ампер), со счётчика ноль идёт как обычно на нулевую шину а фаза на 3 автомата.

petrkirov написал : уже не один год работаю электриком

petrkirov написал : Нет, дом с газовыми плитами, но, собираюсь ставить проточный водонагреватель P=5000 вт

??? -Так что за три обычных автомата: на какие токи и что к ним идет в данный момент и что от них отходит?

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

11.07.2008 в 19:11:51

Дом с газ. плитами, а Вы проточник на 5 кВт планируете? Квартира повышенной комфортности?

да нет, обычная девятиэтажка, хотя, у нас наверно первых в городе был поставлен домофон-в 1986 году(про домофон сказал это так просто, не по теме)

??? -Так что за три обычных автомата: на какие токи и что к ним идет в данный момент и что от них отходит?

раньше были 3 автомата: 2 по 16 ампер (один на кухню ванную туалет, второй на комнаты и коридор) и третий автомат на 32 ! ампера от которого алюминием 3*4 питалась розетка для электроплиты(хотя у нас стоят газовые плиты) а так же одна обычная розетка(это было сделанно при постройке дома, хотя так делать нельзя) и при этом контакт земля в розетке с заземлением был подключен после счётчика и пакетника(это тоже было изначально хотя так делать нельзя)

но, это всё было раньше, лет 5 назад я это всё немного переделал:от счётчика в квартиру кинул провод АВВГ 2*4 и поставил в квартире несколько автоматов(кстати, это дело я делал вообще без согласования с энергосбытом, в то время у нас по каким-то причинам на многих счётчиков, в том числе моём небыло пломб, и я смог без проблем это подключит, когда пришли энергосбытовцы пломбировать они даже позвонили в квартиру и спросили что то типа(можно узнать почему у меня провод кинут в обход автоматов, увидев в квартире щиток с автоматами они даже не заглянули в него, просто сказали всё хорошо и поставили пломбу на счётчик)(эх...когда я это делал у меня ещё небыло достаточных знаний по этой теме, так что сделал я это некачественно и непродуманно, и вот сейчас хочу переделать, чтобы сделать и проработало оно "до конца жизни"

P.S вот набросок схемы того что я хочу сейчас собрать

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

11.07.2008 в 19:22:20

кстати, это фото квартирного щитка который я собрал года 4 назад и сейчас его хочу уже по-нормальному переделывать.....сейчас самому смешно над собой какую же "порнографию" я собрал)

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.07.2008 в 19:27:32

1.Непонятно упорное нежелание делать трехпроводку,т.е заземление

  1. На одном УЗО ставить розетки и освещение одного помещения, да еще ванной- глупость.
  2. Излишняя оригинальность была и остается-может "попрощее" Вам делать все же? 4.Киров что в Калужской области?
0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

11.07.2008 в 19:37:49

4.Киров что в Калужской области?

Нет, который в Кировской области

. На одном УЗО ставить розетки и освещение одного помещения, да еще ванной- глупость.

так то да, освещение кухни/ванной лучше перенесу на другое узо, просто, больше 3 узо на квартиру ставить нехочется, и в то же время всё освещение квартиры на одно узо тоже вешать нет желания

1.Непонятно упорное нежелание делать трехпроводку,т.е заземление

на схеме я так то изобразил как нулевую шину так и шину земля, а упорное нежелание разделять ноль и землю было просто из-за "привычки" к старой электропроводке где ноль и земля это одно и тоже

  1. Излишняя оригинальность была и остается-может "попрощее" Вам делать все же?

Да тут скорее не оригинальность а просто "маразм" и желание всё развести по разным автоматам

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

11.07.2008 в 19:53:43

Хотя, "участки проводки" лучше следующим образом "раскидаю" по УЗО и автоматам

-УЗО 32/0.03 * С 25 - водонагреватель/насос * С 10 - розетки в кухне -УЗО 16/0.01 * С 10 - розетки комната 1, освещение лоджии * С 10 - освещение и розетки комната 2, розетка в коридоре * С 3 - освещение коридора -УЗО 16/0.01 * С 3- освещение кухни, ванной, туалет * С 3- освещение комнаты * С 1- сигнализация,

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.07.2008 в 20:48:14

petrkirov написал : Нет, который в Кировской области

-тогда многоэтажный дом настоящий -т.е с лифтом?

petrkirov написал : так то да, освещение кухни/ванной лучше перенесу на другое узо, просто, больше 3 узо на квартиру ставить нехочется, и в то же время всё освещение квартиры на одно узо тоже вешать нет желания

  • разделяю такое мнение (делал квартиру с 3 УЗО)-а почему все освещение нельзя на одно УЗО не понял...в любом случае торшер или ночник питается от розетки, а в одной комнате свет с разных автоматов или УЗО точно не будет...

petrkirov написал : Хотя, "участки проводки" лучше следующим образом "раскидаю" по УЗО и автоматам

-освещение и розетки лучше развести на разные УЗО- хотя бы на разные комнаты...тогда сработает УЗО у розетки и Вы не останетсь заодно в темноте...

  • автоматы 10 А маловаты для розеток на кухне - у Вас нет СМА?(у меня как раз Вятка-Аленка)
0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

11.07.2008 в 21:25:30

-тогда многоэтажный дом настоящий -т.е с лифтом?

а что, бывают ненастоящие многоэтажные дома без лифтов? :D

а почему все освещение нельзя на одно УЗО не понял...в любом случае торшер или ночник питается от розетки, а в одной комнате свет с разных автоматов или УЗО точно не будет...

Никаких торшеров и ночников у меня вообще нету, в основной комнате и кухне на потолке стоят люменисцентные светильники с 3 лампами разной мощности (от 11 до 36 ватт) (это имхо более удобно)а в комнате сделанна возможность включения одной из ламп как с выключателя расположенного и входной двери так и и выключателя расположенного у кровати.

в общем сделаю лучше освещение кухни и основной комнаты с одного узо, а вот освещение коридора сделаю с другого узо, с которого будут запитанны розетки в комнате(это чтобы в случае чего остатся хотя бы не в полной темноте)

0