Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.07.2008 в 01:06:57

вике написал : то с опоры к дому уже идет N

Конечно, а зачем еще было делить PEN на PE и N? А сечение РЕ д.б. не меньше, чем фазного при таком сечении. Но поскольку через этот кусок РЕ от ПЕН ВЛ до ЗУ дома выполняется фактически повторное заземление PEN-проводника ВЛ, то его сечение, ИМХО, д.б. не менее 10 мм2 (для обеспечения "живучести" при авариях на ВЛ и/или попаданиях молнии в КТП, ВЛ или Ваш молниеприемник). С другой стороны, в доме Вы должны выполнить главную СУП и с этой позиции сечение РЕ, поскольку он тоже входит в СУП, тоже д.б. не менее 6 мм2 по меди, тут все нормально. Т.е., если подключить ЗУ не к РЕ в доме, а к ПЕН на опоре (например, подвести к опоре сталью в земле), будет лучше. Еще лучше - подключить и там и там. Или оставить нынешнюю схему, заменив 6 мм2 на 10, тем более, что это и так нужно сделать при автомате 50А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.07.2008 в 01:08:40

вике написал : (хотя в счетчике он разрывается, к полюсу же не петля подходит)

Нехорошо. Хотя, клеммы счетчиков вроде бы как достаточно надежны.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

16.07.2008 в 12:33:28

Спасибо за разъяснение, сейчас попытаюсь осмыслить!!

0
вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

16.07.2008 в 23:16:09

С чего начать делать ТТ по моей схеме, что конкретно поменять и что доставить.?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.07.2008 в 23:19:42

вике написал : С чего начать делать ТТ

А оно Вам надо? У Вас что, ВЛ в неудовлетворительном состоянии?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

16.07.2008 в 23:38:29

Не знаю, вроде СИПом проложена, а потом к моей опоре 16аллюминием и 6 медью, но если случаются вот такие эксцесы (пожар ОПС, значит фаза была на N), то значит наверное в неудовлетворительном или это смотрится только внешним признакам (чем проложеноти и т.д.). Что значит в "неудовлетворительном состоянии".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу