13.07.2008 в 19:32:02

Имеется кабель NYM-J 3х2.5 Севкабель, буду прокладывать на розетки в деревянном доме. На форуме тут проскакивало что его можно крепить просто к дереву скобочками, через перекрытия в трубе железной. Но мне на днях местный "авторитетный" таварищ сказал что такое не допустимо (скобочками к дереву), надо в короб класть. Так всетаки как этот NYM по вагонке класть, скобочками или обязательно в коробе? А что значит "J" в его названии? На что это влияет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2008 в 19:54:55

7Aleksey7 написал : А что значит "J" в его названии? На что это влияет?

Это влияет на желто-зеленую расцветку защитного проводника.

7Aleksey7 написал : местный "авторитетный" таварищ сказал что такое не допустимо (скобочками к дереву), надо в короб класть.

Пусть ваш "авторитет" соответствующий норматив покажет.

0
7Aleksey7
7Aleksey7
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Москва

Сообщений: 30

13.07.2008 в 21:13:09

Спасибо, я так и думал примерно :-)

Еще по кабелю не подскажите? От столба до счетчика хочу купить СИП 4х16, его можно по деревянному дому прокладывать сначало через металлическую трубу а потом в гибком металлическом рукаве, или как он по науке зовется. Сее корректно для СИПа, допускает он такую прокладку?

0
AIpp
AIpp
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

13.07.2008 в 21:26:50

А разве по дереву можно (по нормам) ложить кабели не в исполнении нг?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2008 в 21:59:52

AIpp написал : А разве по дереву можно (по нормам) ложить кабели не в исполнении нг?

Без подложки или дополнительной оболочки нельзя.

7Aleksey7 написал : От столба до счетчика хочу купить СИП 4х16, его можно по деревянному дому прокладывать сначало через металлическую трубу а потом в гибком металлическом рукаве, или как он по науке зовется.

В металлорукаве нельзя - сечение 16мм не позволяет. Только в металлической трубе с нормированной толщиной стенок. Это касается чердака. В жилом помещении можно проложить в электротехническом коробе или гофре открыто.

0
7Aleksey7
7Aleksey7
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Москва

Сообщений: 30

13.07.2008 в 22:10:46

А разве тООлстых металлоруковов не бывает? Просто прокладывать и варить трубы по чердаку сильно напряжно и геморойно в моем случае, дом старый и оч много изгибов будет :( Может есть какие еще решения?

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

13.07.2008 в 22:22:22

Может есть какие еще решения?

Может вам имеет смысл попросить иначе. Вроде того. пусть те, кто рекомендует стальные трубы при монтаже проводки по деревянным поверхностям продемонстрировать СВОИ творения с фото. Речь конечно о частных домах. Я сильно сомневаюсь что мы что-то увидим. И подавляющее большинство продолжит делать "как раньше":p Даже те, кто ссылается на ПУЭ говорят одно, а делают "так-же"

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2008 в 22:33:06

7Aleksey7 написал : А разве тООлстых металлоруковов не бывает?

Бывают тООООлстые металлорукава, но они имеют тОООООнкие стенки.

7Aleksey7 написал : Может есть какие еще решения?

Сделать наружную проводку по фасаду здания или сразу ввести в помещение и провести в коробе открыто.

lahr написал : Даже те, кто ссылается на ПУЭ говорят одно, а делают "так-же"

Если и делают, то на свой страх и риск.

0
7Aleksey7
7Aleksey7
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Москва

Сообщений: 30

13.07.2008 в 22:50:36

А не подскажете какая толщина стенок у трубы или рукова быть должны?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2008 в 23:22:48

7Aleksey7 написал : А не подскажете какая толщина стенок у трубы или рукова быть должны?

При сечении 16мм алюминия - не менее 3,2мм.

0