Доброе всем время суток. Уважаемые специалисты, какой способ соединения проводов в распределительной коробке использовать? Дело в том, что мне нравятся зажимы WAGO, чисто из удобства монтажа и аккуратности. Но разум подсказывает, что такие зажимы должны греться и срок надежной эксплуатации небольшой (контакты такого рода периодически надо чистить). К скруткам отношение на форуме каке-то загадочное (то-ли хорошее, то-ли плохое не могу понять). Распределительные коробки будут замурованы в стену, поэтому обслуживание контактов не планируется. Какой способ соединения выбрать? Посоветуйте, пожалуйста.

0
aef
aef
Новичок

Регистрация: 27.03.2008

Казань

Сообщений: 29

14.07.2008 в 17:37:16

пайка!!!

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

14.07.2008 в 17:49:19

2aef
Т.е. скрутка + пайка?

0
aef
aef
Новичок

Регистрация: 27.03.2008

Казань

Сообщений: 29

14.07.2008 в 17:54:27

да, а вообще если коробка разветвительная то по правилам еёб желательно сделать обслуживаемой!

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

14.07.2008 в 18:02:05

Да разветвительная, но расположена под потолком ровно посередине комнаты, поэтому выглядит не очень. А вообще там коробок и не было. Устанавливаю сам.

0
aef
aef
Новичок

Регистрация: 27.03.2008

Казань

Сообщений: 29

14.07.2008 в 18:16:36

ну если на стену ни как, тогда паяльник в руки

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

14.07.2008 в 18:19:58

2aef

aef написал : огда паяльник в руки

Вопрос такой: какой мощности паяльника достаточно для нормальной пропайки пяти жил в скрутке сечением 2,5мм2

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

14.07.2008 в 19:07:06

60 Вт будет достаточно. Хотя в настоящее времянаиболее практичным является метод с устновкой розетки в глубокий подрозетник. Такие специальные есть в продаже. За механизмом розетки размещаются клеммники.

0
mio
mio
Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

14.07.2008 в 19:17:11

2Sergey_G. спасибо. Разводка не только розеток, но и освещение. Да и опять клеммники... И метод с подрозетниками обеспечивает большее количество соединений, а мне кажется, что чем их больше, тем линии менее надежны.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

14.07.2008 в 20:33:45

aef написал : ну если на стену ни как, тогда паяльник в руки

Фтопку паяльник!:net: Это предпоследний из возможных вариантов. Ставьте Ваго и никаких чисток контактов. Только правильно подберите клеммники. Не хотите клеммники - сварите! Воспользуйтесь поиском на форуме и найдёте кучу (в том числе и свежих :) ) тем, как это правильно сделать. :) Удачи!

0
Будораж
Будораж
Местный

Регистрация: 15.05.2008

Москва

Сообщений: 274

14.07.2008 в 23:06:11

а что, про опрессовку уже забыли? не нужен паяльник и прочий припой

0