Georg III написал : Можно ли подвинуть раму ближе к фасаду, если DPX-ов не планируется

В щитке все рейки уже максимально придвинуты к фасаду. Так что Вам ничего двигать не придётся. Двигать рейку нужно для DPX 125, вглубь щитка. А для DPX 160 нужна особая рейка № 20000, устанавливаемая на монтажной стойке.

Или эта рейка 26299 используется для модульников только в случае, когда DPX крепится на DIN-рейку, а не на раму?

26299 используется только, если модульные должны стоять рядом (в одном ряду) с DPX.

С какого перепуга в готовый к установке шкаф (так пишется на офсайте) на, скажем, 120 модулей, будет одна рейка?

Реек будет несколько. Они будут готовые. Резать и подгонять не придётся.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

21.07.2008 в 17:03:43

Vobbler написал : Таких размеров только этот и еще один от Шнайдера - я весь московский привоз на этот предмет виртуально прошерстил.

А Прагма по размерам не подходит? Она от 13 до 144 модулей (от 1 до 6 реек). Для быта она естественнее. http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3529