Доброго времени суток! Помогите советом. Ситуация такая. На квартиру из щита идет фаза, земля и нейтраль. На фазе, соотвественно, стоит автомат. На данный момент хочу установить розетку в ванной. Почитал ПУЭ 7 раздел и ГОСТ Р 50571.11-96. Получается, что если устанавливаешь розетку в ванну, надо устанавливать либо разделительный трансформатор либо УЗО, срабатывающий на 30 мА. Исполнений розетки брать IP 44. Разделительный трансформатор отпал как то сам собой. Возникают след вопросы:

  1. Если ставить УЗО, то на какой номинальный ток его выбирать?
  2. При установки УЗО обязательно оставлять автомате в щите, ставя после них УЗО или можно убрать автоматы и поставить один УЗО.
  3. Есил получится, что на квартиру идет две фазы, то на каждую отдельно надо ставить УЗО, или есть УЗО на две фазы. Вопрос такой, потмоу что не знаю одна это фаза или нет.
  4. И еще такой вопрос: достаточно для квартиры медные провода сечением 2.5 мм?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 11:39:53

pareiro написал :

  1. Если ставить УЗО, то на какой номинальный ток его выбирать?

На ступень больше, чем вышестоящий автомат на этой линии, или сумма автоматов после УЗО.

pareiro написал :

  1. При установки УЗО обязательно оставлять автомате в щите, ставя после них УЗО или можно убрать автоматы и поставить один УЗО.

Автомат защищает от КЗ и перегрузки, УЗО - только от утечки, так что автомат - обязателен. Можно применить дифавтоматы - УЗО и автомат "в одном флаконе".

pareiro написал :

  1. Есил получится, что на квартиру идет две фазы, то на каждую отдельно надо ставить УЗО, или есть УЗО на две фазы. Вопрос такой, потмоу что не знаю одна это фаза или нет.

Либо 1 фаза, либо 3. Трехфазное УЗО имеет смысл ставить только "противопожарное" на ввод, а также трехфазные УЗО на трехфазные нагрузки, а дальше по однофазным линиям - однофазные.

pareiro написал :

  1. И еще такой вопрос: достаточно для квартиры медные провода сечением 2.5 мм?

На розетки общего назначения - достаточно (даже с запасиком "для себя, любимого"). Для освещения - достаточно 1,5 мм2. Для проточного водогрея и электроплиты нужно больше - 4-6 мм2.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

pareiro
pareiro
Новичок

Регистрация: 29.05.2008

Новосибирск

Сообщений: 23

15.07.2008 в 11:44:50

А для стиральной машинки хватит 2.5? Ведья для этого хочу розетку в ванну засунуть

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 11:48:05

pareiro написал : А для стиральной машинки хватит 2.5?

Да, она же включается в обычную розетку.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

pareiro
pareiro
Новичок

Регистрация: 29.05.2008

Новосибирск

Сообщений: 23

15.07.2008 в 11:51:17

Я могу поставить УЗО не надо одну ванну, а на квартиру в целом? Защита будет равносильной?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 12:01:26

pareiro написал : Я могу поставить УЗО не надо одну ванну, а на квартиру в целом? Защита будет равносильной?

Да. Некоторое неудобство будет из-за того, что при срабатывании УЗО из-за утечки в какой-то линии, будет отключаться вся квартира. Исходя из этого обычно и распределяют квартирные нагрузки на 2-3 УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

pareiro
pareiro
Новичок

Регистрация: 29.05.2008

Новосибирск

Сообщений: 23

15.07.2008 в 12:10:05

Ну тогда заключительный вопрос. Сейчас вот почитал про дифференциальные автоматы, как я понял дфи автомат это автомат+УЗО. МОгу ли я в своем случае убрать автоматы и поставить дифавтоматы? Или жу лучше оставить автоматы и просто после поставить УЗО на шаг ниже по току.
И как быть с нейтралью, которая через автоматы не проходит, а через УЗО как я понимаю ее надо проводить. Как быть в случае с двумя фазами?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 12:23:39

pareiro написал : МОгу ли я в своем случае убрать автоматы и поставить дифавтоматы?

Да. Номинал дифа в амперах должен соответствовать сечению провода (16А на 2,5 мм2), номинал в миллиамперах - защите человека (10 или 30 мА (0,01 или 0,03 А)).

pareiro написал : Или жу лучше оставить автоматы и просто после поставить УЗО на шаг ниже по току.

Диф. позволяет уменьшить число устройств в щитке, оптимально, когда одна линия под его защитой, УЗО + несколько АВ позволяет "повесить" на одно УЗО несколько лининий. Какой вариант выбрать - зависит от конкретной ситуации.

pareiro написал : И как быть с нейтралью, которая через автоматы не проходит, а через УЗО как я понимаю ее надо проводить. Как быть в случае с двумя фазами?

Вы сначала разберитесь с тем, сколько там фаз, а то, подозреваю, Вы сейчас просто выдумываете себе несуществующую проблему.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

pareiro
pareiro
Новичок

Регистрация: 29.05.2008

Новосибирск

Сообщений: 23

15.07.2008 в 12:37:02

Kamikaze написал : Диф. позволяет уменьшить число устройств в щитке, оптимально, когда одна линия под его защитой, УЗО + несколько АВ позволяет "повесить" на одно УЗО несколько лининий. Какой вариант выбрать - зависит от конкретной ситуации.

Каким образом можно на одно УЗО повесить несколько линий. Если не трудно поясните. там ведь два входа: A и N и выход, соотвественно, такой же

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 12:47:58

pareiro написал : Каким образом можно на одно УЗО повесить несколько линий. Если не трудно поясните. там ведь два входа: A и N и выход, соотвественно, такой же

В теме Правильность монтажа это отлично продемонстрировано.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

pareiro
pareiro
Новичок

Регистрация: 29.05.2008

Новосибирск

Сообщений: 23

16.07.2008 в 06:17:26

Такой вопрос:
В распределительном щите на площадке от рубильника идет нейтраль сразу в квартиру, а фаза на два автомата, таким образом, получается, что на квартиру идет одна нейтраль и две фазы через автоматы. Как в данной ситуации установить УЗО на каждую фазу в отдельности или на одну хотя бы. Получается, что разница тока будет, так как с двух фаз ток стекает по одной нейтрали, получается будет разница между одной фазой и нейтралью и УЗО будет срабатывать. Как быть в данной ситуации и правильно ли я понимаю ситуацию?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу