Решил на кухне не выкладывать фартук, а ставить кухонный гарнитур со стеновой панелью.

Вопрос: как правильно сделать розетки? Нужны ли в этом случае подрозетники?

Я предполагаю, что толщина стеновой панели окло 1 см и она плотно прилегает к стене. Поэтому все равно штробить придется.

Вобщем, гуру, подскажите технологию.

Спасибо!

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

15.07.2008 в 15:11:31

штробите как обычно. Ставите панель и аккуратненоко вмазываете подрозетникю. Либо штробите гнезлдо под подрозетник больше по диаметру. Ставите панел и в нее подразетник для ГКЛ. Тогда вмазывать ничего не надо.

0
roman77
roman77
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Москва

Сообщений: 89

15.07.2008 в 16:14:55

Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2008 в 16:28:38

roman77 написал : Если как обычно, то розетки располагаются на стене. А у меня они будут на стеновой панели и только часть подрозетника входит в стену.

А какая разница? Если вы имеете ввиду штрабление, то штрабить надо не панель, а стену под панелью. :)

0
roman77
roman77
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Москва

Сообщений: 89

15.07.2008 в 19:23:40

Можно побробнее? мне не совсем предстваляется последовательность. Правильно ли так:

  1. Размечаем розетки, штробим (КАК ОБЫЧНО), вмазываем подрозетники

  2. Устанавливаем нижнюю часть гарнитура

  3. Ставим стеновую панель, размечаем где будут розетки (чтобы совпадалало с тем, что уже проштроблено и вмазано), вырезаем дырки КСТАТИ: вырезать дырку в панели в форме прямоугольника или в форме круга под каждый подрозетник?

  4. монтируем розетки (подключаем провода), привинчиваем рамку к стеновой панели

  5. Ставим вернюю часть гарнитура.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

15.07.2008 в 20:03:33

подрозетники вмазывать после установки стенки, а то пожаробезопасность малость пострадает...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2008 в 21:13:01

roman77 написал : Можно побробнее?

Возможны два варианта. Первый: сверлите отверстия под установочные коробки 60х40, штрабите под провод, подводите его на нужное место, заводите в коробки и фисируете их на алебастр. В панели точно по месту размещения коробок сверлите отверстия 68мм, устанавливаете панель и монтируете механизмы, воспользовавшись для их крепления шурупами 3х30 или 3х40 ( по месту ). Второй: на месте установки розеток делаете нишу глубиной 40-45мм, высотой 90-100мм и шириной с блок установочных коробок+40мм. В панели сверлите отверстия 65-68мм, в зависимости от диаметра установочных коробок с учетом совпадения геометрических центров блока отверстий на панели и ниши, устанавливаете панель. После установки панели крепите в отверстия коробки для ГКЛ и монтируете механизмы.

0
Azro
Azro
Новичок

Регистрация: 25.06.2010

Владивосток

Сообщений: 30

13.06.2011 в 15:29:55

Не стал делать новую тему, спрошу здесь. Есть стена с обоями и розетками Legrand. Две группы по три розетки. На стену приделаю стеновую панель (фанера 4 мм). Я так понимаю надо рамку смонтированных уже розеток отодрать и на эти 4 мм розетки подать наружу и заново закрепить, так? Как это правильно сделать? И как под них делаются отверстия в панели? Сделать дырку ~30 мм и пилкой растачивать или проще способ есть?

0
Driver
Driver
Новичок

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

13.06.2011 в 15:47:57

А почему не оставить розетки как есть,просто выпилив под них отверстия по размеру рамки?

Azro написал : И как под них делаются отверстия в панели?

Размечаете место,где будет рамка,в углах сверлите отверстия,между ними пилите электро-или ручным лобзиком.

1
Azro
Azro
Новичок

Регистрация: 25.06.2010

Владивосток

Сообщений: 30

13.06.2011 в 16:01:58

Если пилить вокруг рамки, то тоюсь напилю криво - потом жена пилить меня будет :) Рамкой хотя бы немного скрыть можно огрехи.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

13.06.2011 в 16:10:19

Azro написал : или проще способ есть?

Для разовой работы можно приобрести подобный набор коронок.

Размечаете и сверлите в панели отверстия Ø67, монтируете панель и крепите розетки шурупами чуть длиннее штатных.