20.01.2025 в 20:56:30
Всем привет, есть вопрос, подскажите кто чего думает или знает - в моей духовке в инструкции написано, что духовка (2,8 кВт) не подключается через розетку, а только через многополюсный выключатель при чем указана категория перенапряжения III. При этом якобы специально она не оборудована вилкой. Я думаю в таком случае разобрать свою розетку на 16А и подключить через карболитовую колодку на винты. Напрягает только это - категория перенапряжения III
20.01.2025 в 21:55:29
Ribak, Возможно производитель хочет чтобы вы правильно подключили фазовый и нулевой провод, а в обычной розетке нет полярности.
21.01.2025 в 02:30:46
Ribak написал 20.01.2025 в 20:56
категория перенапряжения III.
ничего не путаете?
Прикрутить вилку и включать в розетку.
21.01.2025 в 02:31:49
Ribak написал 20.01.2025 в 20:56
Всем привет, есть вопрос, подскажите кто чего думает или знает - в моей духовке в инструкции .....
фото или ссылка на инструкцию....?
21.01.2025 в 09:31:32
Определены четыре категории перенапряжения:
Категория I — самая низкая категория перенапряжения. Применяется к цепям, в которых предусмотрены меры по ограничению переходных процессов перенапряжения.
Категория II описывает переходные процессы, которые могут быть применены к периодически включаемому оборудованию. Это могут быть приборы, предназначенные для подключения к розеткам в доме, такие как бытовая техника, электроинструмент, телевизор и т. д. Должны выдерживать перенапряжение категории II.
Категория III применима к оборудованию внутри распределительного щита, например к автоматам и плавким предохранителям или к оборудованию, которое постоянно подключено к линии питания, например, кондиционеры или промышленное оборудование.
Категория IV является наивысшей категорией перенапряжения и применяется к оборудованию, используемому в исходной установке; то есть подключены непосредственно к электросети. Примерами являются распределительные панели, трансформаторы для коммунальных служб и счетчики.
...
В категории IV, ожидаются самые большие переходные процессы. Переходные процессы, наблюдаемые оборудованием категории III, уменьшаются из-за полного сопротивления проводки и воздействия предохранителей и автоматических выключателей, присутствующих в системе. В категории II переходные напряжения ниже, чем в категории III из-за дополнительного импеданса электрических цепей. Электрические розетки обычно относятся к категории II благодаря свойствам подавления переходных процессов инфраструктурой распределения электроэнергии в здании. Категория II также применяются к оборудованию, такому как выключатели света, расположенному на расстоянии более 10 метров от источника категории III.
...
Конструкция в соответствии со стандартами безопасности
Ключевые аспекты конструкции, которые влияют на возможность подавления перенапряжения это номинальное напряжение защитной изоляции, изоляция, обеспечиваемая электрическими компонентами, такими как трансформаторы и оптические изоляторы, возможные пути утечки тока, а также поперечные сечения кабелей и межсоединений.
Если оборудование спроектировано с использованием готового источника питания, важно проверить его категорию перенапряжения. Только источник питания категории III можно подключать напрямую к источнику категории III. Однако оборудование, спроектированное с источником питания категории II, может питаться от источника категории III, если соответствующий изолирующий трансформатор подключен между источником и входом источника питания.
Источник питания категории II может быть подключен непосредственно к источнику категории II, например к сетевой розетке. Вы можете подключить источник питания категории III, если важна высокая надежность конечного оборудования. С другой стороны, для подключения оборудования категории I к розетке требуется дополнительная защита. Это может быть изолирующий трансформатор или источник питания, способный подавлять переходные процессы категории II.
21.01.2025 в 10:36:46
BV, фото инструкции
21.01.2025 в 10:40:20
Radio, прочёл и ранее, но не очень понятно, кроме того, что это уровень безопасности эл щитка... возможно требование касается типа зажима контактов в целях обеспечения более выс безопасности. То есть если колхозить с розеткой то надо использовать или 1жильный провод или обжим + более тщательно подбирать вариант колодки или включить в цепь АВ для качественного зажима. Если иное мнение поправьте
21.01.2025 в 10:53:02
BV, , по ссылке прочёл, подразумевается что возможно пиковое напряжение 4000в. Как это учесть в прикладном вопросе? Откуда оно возьмется в домовой элсети? Удар молнии? Ограничение по току ведёт к вопросу сечения кабеля. Ну стоит 4 мм медь в схеме. А на что влияет вольтаж, теоретически также на силу тока, но она ограничивается АВ в щитке 16А...
21.01.2025 в 11:56:09
Ribak написал 21.01.2025 в 10:36
BV, фото инструкции
криво сказано о том, что если нет вилки - то в розетку ее воткнуть не получится)
21.01.2025 в 14:17:49
Ribak написал 21.01.2025 в 10:36
фото инструкции
Идиотская инструкция - производитель ни как не может ограничивать способ подключения прибора. Через вилки (пром разъёмы) подключается и куда более мощьное оборудование. Ему требовалось только указать на правильное соблюдение полярности при подключении к линии соответствующей мощьности прибора, а как вы это обеспечите не его дело.
21.01.2025 в 14:23:43
Ribak написал 21.01.2025 в 10:53
BV, , по ссылке прочёл, подразумевается что возможно пиковое напряжение 4000в. Как это учесть в .....
Инструкция сборная для разных стран со своими особенностями.
Возможно еще перевод кривой )
Есть английская версия?
Короче! Ставьте хорошую вилку и не парьте себе мозги)
21.01.2025 в 14:31:12
Radio написал 21.01.2025 в 09:31
Категория II описывает переходные процессы, которые могут быть применены к периодически включаемому оборудованию. Это могут быть приборы, предназначенные для подключения к розеткам в доме, такие как бытовая техника, электроинструмент, телевизор и т. д. Должны выдерживать перенапряжение категории II.
Категория III применима к оборудованию внутри распределительного щита, например к автоматам и плавким предохранителям или к оборудованию, которое постоянно подключено к линии питания, например, кондиционеры или промышленное оборудование.
и
Ribak написал 20.01.2025 в 20:56
указана категория перенапряжения III.
и понимать это следует так - что по требованиям некоторых стран этот прибор может быть подключен к сети постоянно через какой то там соединитель, и для такого подключения нужен прибор с категорией ТРИ, а не ДВА.
Была бы вилка на шнуре - хватило бы и ДВА.
Если бы ваш прибор был с категорией ЧЕТЫРЕ - то был бы еще более неубиваем, и его можно было бы подключить к вводному кабелю дома.
Такое объяснение понятно?
21.01.2025 в 19:30:55
Автоматический выключатель DKC YON/YON max. Категория перенапряжения: 4.
21.01.2025 в 19:34:26
Но вообще, вроде бы еще пишут: расстояние между контактами должно быть не менее 3 мм. Типа, чтобы вы не пытались коммутировать всякой ерундой с малым зазором.
22.01.2025 в 00:01:36
Ribak, не перенапрягайся, тут нет проблемы! читай инструкцию!