oxic
oxic
Новичок

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 21

16.07.2008 в 11:59:01

Уважаемые специалисты, пожалуйста, посоветуйте!

Имеется: в квартире подведен газ магистральный. На кухне и в ванной во время ремонта поменяли проводу на новую (по-моему по списку мастера брала 3*2,5 провод для этих целей). Проводов тянули от щитка несколько веток, отдельно на ванную комату, свет в кухне, розетки в кухне (возможно, на розетки было несколько проводов, но возможно делали и через распайку от одного, а потом уже кидали доп.провода уже по самой кухне). Автоматы стоят 16А (и как-то уж очень их много в щитке..., только 32 с УЗО стоит на проточнике, для него отдельно тянули толстенный шнур).

В итоге на кухне 1 розетка на уровне цоколя на одной стене, на 2ой стене 1 розетка под потолком на вытяжку, 3 над столом под приборы, 2 на уровне цоколя (выводили под включение поджига газов.панели и духовки, кот. изначально предполагалась также газовая).

Теперь же склоняюсь к покупке духовки-встройки электрической, а панель пусть будет газовая. Присмотрела Bosch духовку, мощность подключения 2,8Квт. В магазине говорят, что 2,8 КВт можно включать в обычную розетку, тянуть ничего доп-но не надо, и что спец. розетка и отдельное подключение к щитку нужны только если и панель, и духовка вместе (что составляет порядка 8-10 Квт. по их словам). В ответ на мои сомнения, не многовато ли для обычной розетки, показали модель чайника, кот. у меня дома, и на нем указана мощность 2000-2400W (т.е. получается 2,4Квт...). Т.е. получается, чайник 2,4Квт включаем в простую розетку, и нормально все работает.

Подскажите, пожалуйста, прав ли консультант из магазина? Правда ли можно включить духовку 2,8 Квт в обычную розетку?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

16.07.2008 в 12:18:32

oxic написал : Подскажите, пожалуйста, прав ли консультант из магазина? Правда ли можно включить духовку 2,8 Квт в обычную розетку?

правда, духовку мощностью 2,8 кВт можно включать в обычную розетку. НО тут есть подводный камень. Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов. Для такой мощной техники советую либо ABB, либо Legrand. Всё что хуже - греется даже от водогрея на 1,5 кВт.

0
oxic
oxic
Новичок

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 21

16.07.2008 в 12:37:54

спасибо большое за ответ! У меня действительно везде стоят Легранд

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.07.2008 в 13:52:20

alexposter написал : правда, духовку мощностью 2,8 кВт можно включать в обычную розетку. НО тут есть подводный камень. Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов. Для такой мощной техники советую либо ABB, либо Legrand. Всё что хуже - греется даже от водогрея на 1,5 кВт.

  • у меня на производстве примерно полтора десятка водогреев 1,5-2 кВт 50-100 литров, используются поинтенсивнее, чем дома, розетки "Гуси", ничего не греется...
1
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.07.2008 в 13:57:48

oxic написал : Проводов тянули от щитка несколько веток, отдельно на ванную комату, свет в кухне, розетки в кухне (возможно, на розетки было несколько проводов, но возможно делали и через распайку от одного, а потом уже кидали доп.провода уже по самой кухне). Автоматы стоят 16А (и как-то уж очень их много в щитке...,

  • проверить "методом исключения" - отключая по очереди автоматы, отдельно ли розетка для духовки 2,8 кВт запитана, если нет- при работе духовки сблокированные с ней розетки не нагружать...

oxic написал : У меня действительно везде стоят Легранд

  • если розетки на пружинных, а не винтовых зажимах - 2,8 кВт может и сказаться...
0
oxic
oxic
Новичок

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 21

16.07.2008 в 15:02:59

  • если розетки на пружинных, а не винтовых зажимах - 2,8 кВт может и сказаться...

а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.07.2008 в 15:05:44

oxic написал : а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

  • снять крышку розетки (или запасную) и посмотреть -или Вашу модель розетки в инете поискать- обычно там оговариваетс, пружинные или винтовые зажимы...
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2008 в 15:23:36

alexposter написал : Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов.

Абсолютно все розетки на 16А выдержат ток без всякого нагрева и потуг до 3,5кВт.

oxic написал : а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

В этом нет необходимости, поскольку производитель розеток устанавливает и те и другие зажимы, рассчитанные на максимальный ток розеток. Причем, с запасом.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

16.07.2008 в 15:32:36

avmal написал : Абсолютно все розетки на 16А выдержат ток без всякого нагрева и потуг до 3,5кВт.

да не все, не все... Это они только 16 А пишут, а как на самом деле - неизвестно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2008 в 16:53:15

alexposter написал : Это они только 16 А пишут, а как на самом деле - неизвестно.

Те, которые "пишут", но "неизвестно", предпочтительно не покупать. У вас есть примеры такой продукции? Выкладывайте - всем интересно узнать бракоделов, чтобы не покупать их продукцию.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

16.07.2008 в 17:13:52

avmal написал : Те, которые "пишут", но "неизвестно", предпочтительно не покупать. У вас есть примеры такой продукции? Выкладывайте - всем интересно узнать бракоделов, чтобы не покупать их продукцию.

Из заводских - 1) Вико - качество сборки нормальное, монтаж - удобно, но греются; 2) украинский Электромакс - сборка - "так себе", особенно Стандарт - суппорт АБС пластик, ламели вилку 5 мм почти не держат, не говоря уже о 4 мм; 3) все белорусские и украинские изделия типа ВОС ценой до 1 у.е. - вообще обсуждать нечего - хрень редкая... 4) Вессен Рондо - качество сборки - приемлемое, вилку держит хорошо, но предел продолжительной нагузки до нагрева - где-то 8-10 А, не больше. 5) Разочаровал Поло Регина - очень хрупкий пластик крышки + розетка плохо держит вилку 4 мм. Насчет нагрева - не знаю, не пробовал. 6) Турецкий Т.Пласт - жалкая пародия на Валену. Вилку держит 4 мм плохо, после вставляния 5 мм, на нагрев не пробовал. Кстати, на удивление проадовал ИЭК "Лира" и "Фортуна" - сделано на свою цену очень достойно, клеммы после "дерганий" упругость не утратили, были испытаны продолжительной нагрузкой в 2,0 кВт - НЕ ГРЕЮТСЯ. Еще хорошие поляки - Электропласт (наружные розетки ІР44), Ospel, Simon, но не нравятся по дизайну, суппорт зачастую пластиковый.

0