03.08.2008 в 23:47:36
vlad275 написал : Чтобы кабель протаскивать из под ванны расположенной в ванной в технический шкаф туалета кабель должен быть в гофре, так мне посоветовали.
Вам географию своей ванной луче знать, но ПВ-1 зачем? Да и не гоже через ванную открыто проводку делать. Над сантехкабиной нельзя?
03.08.2008 в 23:53:18
ПВ1 чтобы соединить автоматы в щитке. У меня они соеденены не цельным проводом а кусками.
В принципе, я могу провести в технический шкаф кабель не через ванную комнату, а через туалет. Там где нельзя проложить плинтус с кабельканалом, я думаю использовать гофр.
03.08.2008 в 23:54:23
Над сантехкабиной нельзя. В нашем доме они из железобетона.
04.08.2008 в 01:37:07
А чем дифавтомат лучше чем ставропольское УЗО которое у меня стоит?
Я вот, что думаю. Если я в будущем буду покупать и подключать джакузи, то понадобится еще один автомат в щитке в котором на металлической рейке нет места для автоматов?
Следовательно все равно придется покупать металлическую рейку на которую они одеваются подлиннее и расширять лицевую панель.
Может тогда сразу купить эту рейку и два автомата вместо диф автомата и автомата?
04.08.2008 в 01:48:15
vlad275 написал : А чем дифавтомат лучше чем ставропольское УЗО которое у меня стоит?
Сейчас у Вас стоит дифавтомат - курский АВ ВМ40 С40 с пристыкованной ставропольской УЗО-приставкой. Всё это хозяйство занимает 4 модуля. Современные фирменные дифы занимают 2 модуля. И... внушают больше доверия, чем эта приставка.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.11.2008 в 16:29:24
Я прочел, что лучше покупать проточный водонагреватель на 8KWt и джакузи потребляется около 2 KWt. Какой нужен дифавтомат?
В соответствии с программой Электрик 6.0: Кабель для 8КВт - 4 кв. мм Кабель для 2Квт - 0,5 кв. мм
08.11.2008 в 16:59:32
40А/30мА, 3х6 медь на водогрей 16А/10мА, 3х1,5 медь на джакузи
08.11.2008 в 17:04:24
Спасибо. Значит дифавтомат и кабели для водонагревателя на 6 KWt и на 8 KWt одинаковы?
08.11.2008 в 18:11:51
6 кВт можно повесить на С32А и кабель 3х4. Но это в обрез, и заменить на что-либо мощнее не получится. Поэтому сразу и говорил - лучше 3х6 и С40А, чтобы иметь возможность для маневра.
08.11.2008 в 18:57:43
Понял. Заказал Дифавтомат DPN N VIGI 6кА 40A C 30мA
27.11.2008 в 17:13:26
Можно ли прокладывать кабель в техническом шкафу санузла в гофре прорезанном вдоль? Видел такой в Икее за 99 руб - 2 метра. В Оби, я видел гофр продающийся только бухтами.
27.11.2008 в 17:44:39
99 руб. за 2 метра - ОГО! Гофра идёт в 5-8 раз дешевле... Но если нет рядом стройрынка, то и такую можно взять.
27.11.2008 в 17:46:31
Спасибо. Рядом рынок "Люблинское поле", но я там не видел в продаже труб гофрированных для кабеля. Может просто не нашел.
27.11.2008 в 17:56:30
vlad275 написал : Рядом рынок "Люблинское поле", но я там не видел в продаже труб гофрированных для кабеля.
В столице позакрывались все специализированные магазины? ;) Уже и гофры в нарезку не взять?... Не иначе кризис виноват... :(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.11.2008 в 17:59:33
Я не разбираюсь. Я не электрик. Мне кажется в нарезку в близлежащих магазинах не продается. Ехать в такую погоду на другой конец города ради экономии 50 руб я не буду.