storoj написал :
Не могу прийти к окончательному решению какой утеплитель на базальтовой или минераловатной
Минераловатный утеплитель в своем большенстве производится из базальта. Иногда подменяют понятия и стекловату тоже называют минераловатным утеплителем.
storoj написал :
Хочется чтобы утеплитель практически не впитывал в себя влагу, чтобы не навешивать поверх него мембранную плёнку.
Ветровлагозащиту нужно делать в любом случае, она предотвращает вынос волокон утеплителя и выветривание тепла с поверхности утеплителя, а так же выпускает пар из утеплителя и не пускает обратно воду (в любом случае пар из внутренних помещений через ваши стены будет проходить, что очень даже хорошо)
storoj написал :
Основная мысль заключается в том чтобы взять утеплитель 2 сортов: менее плотный на нижний слой 50мм и более плотный на верхний слой 50мм.
Идея хороша, но монтаж не удобен. Если у вас есть Технониколь, то у них должен быть утеплитель двойной плотности например 90/45 кг обычно 30 мм - плотного, остальное легкого. По деньгам кстати дешевле, чем вы хотите.
storoj написал :
Понимаю что RockWool круче
???? только ценой дороже, по ТТХ нет
нахлест делать не нужно, просто плиты стыковать плотнее (мостиков холода не будет). плиты крепятся на минеральный (цементосодержащий) клей и фиксируются тарельчатыми дюбелями