29.09.2008 в 22:42:12

Добрый день!

Если никто не против, буду помаленьку писать этапы сборки щитка. Любая критика приветствуется. На данный момент обладаем следующим.

Щиток ЩРВ-48 металлический, встраиваемый, на 48 модулей (четыре дин рейки на 12 модулей). Цена меньше тысячи. Из пластмассовых не нашел ни одного, у которого бы крышку сложно было продавить при случайном облокачивании плечом/рукой. Порошковый окрас. Собран на сварке (точечной) и саморезах. ИМХО саморезы - не самый лучший вариант, возможно дин-рейки посажу на винты. Сверху и снизу щитка имеется по 3 круглых отверстия для ввода проводов. Дин рейки шириной 36мм, не все автоматы физически могут "сесть". На пробу взял в магазине одну дин рейку на 35мм шириной, но в этом случае некоторые автоматы болтаются.

0
Вложение
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 22:46:42

Счетчик Меркурий 201.5 на 60А. Как мне и советовали - без ЖКИ, который может "сбрасываться" при отключении питания со всеми вытекающими (вызов инспектора для повторной опломбировки). Занимает 5 модулей на дин рейке.

0
Вложение
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 22:51:57

Вводный автомат на 25А, большую мощность не разрешает энергосбытовая компания, да и подводка к квартире не располагает к большему. Напомню, щитка на площадке нет, потому вводный автомат будет располагаться в квартирном щитке. Как его будут опломбировывать пока не представляю.

0
Вложение
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 23:01:13

Реле напряжения ASP-1V и контактор (силовое реле) к нему. По схеме у меня цепь реле напряжения защищена автоматом на 6А (слизал у кого-то :) ), но почему нужен именно такой номинал (6А), а не меньший - не пойму. Достаточно ли использовать в качестве этого автомата - однополюсный, или обязательно двуполюсный или 1P+N?
Далее на контакторе есть какая-то крыжечка, которую можно поднять или опустить, а под ней нечто вроде маленького рычажка (см. фото). Зачем это и как это работает?

0
Вложение
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 23:10:19

Три УЗО: 1) Общее розеточное УЗО типа А 30мА 63А (все розетки и освещение). 2) Узо ванной комнаты: тип А 10мА 16А ( стиральная машина, бойлер) 3) Узо на холодильник: тип АС 10мА 16А (удобно использовать при обесточивании квартиры кроме холодильника на время отъезда).

0
Вложение
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 23:20:00

Надо заметить, что освещение ванной комнаты будет осуществлено четырьмя лампочками на 12Вольт через понижающий трансформатор 220/12В 250Вт, при этом выключатель света будет находиться в первичной обмотке трансформатора. Трансформатор и выключатель будут вне ванной комнаты. 12 вольтный ввод в ванную будет проводом ВВГнг 2х6, от которого уже в ванной комнате будут отводы к каждой лампочке проводом ВВГнг 2х1.5. Фото трансформатора выложу позже.

0
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 23:26:18

Инструмент и материалы для разводки щитка. Разводка будет произведена моножильным проводом 4 мм кв., для чего приобретен кусок кабеля ВВГнг 3х4, который распущу на отдельные проводки. Соединения проводов буду опрессовывать гильзами ГМЛ (возможно распиленными пополам :) ) с последующей изоляцией термоусадочной трубкой. Из инструмента: клещи для снятия изоляции и пресс-клещи КВТ ПК-16.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2008 в 02:04:08

floidzen написал : Дин рейки шириной 36мм, не все автоматы физически могут "сесть".

Сядут.

floidzen написал : Счетчик Меркурий 201.5 на 60А.

Думаю, что придется окно вырезать под него в фальшпанели.

floidzen написал : Как его будут опломбировывать пока не представляю.

Поставьте после счетчика и пломбировать не понадобится.

floidzen написал : ввод в ванную будет проводом ВВГнг 2х6

А влезет в клемы трансформатора?

floidzen написал : Разводка будет произведена моножильным проводом 4 мм кв., для чего приобретен кусок кабеля ВВГнг 3х4, который распущу на отдельные проводки.

Купите лучше два куска по пять метров ПВ-3 или лучше ПВ-4 белого и синего цвета 4 квадрата и изоированные наконечники на один и на два провода - будет много разумнее.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2008 в 02:20:30

floidzen написал : ВВГнг 3х4

А зачем нг??

0
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

30.09.2008 в 11:16:06

2Пъ Действительно незачем :) Можно было бы сэкономить.

0
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

30.09.2008 в 11:39:03

floidzen написал : Дин рейки шириной 36мм, не все автоматы физически могут "сесть".

avmal написал : Сядут.

Ну разве что ножевкой пропилить, тогда сядут :)

floidzen написал : Счетчик Меркурий 201.5 на 60А.

avmal написал : Думаю, что придется окно вырезать под него в фальшпанели.

Зачем? Он же как раз расчитан под дин-рейку. Уже мерил - счетчик хорошо садится на дин рейку и при закрытии фальшпанелью выступает долько циферблат, что и требовалось.

Цитата:

floidzen написал : Как его будут опломбировывать пока не представляю.

avmal написал : Поставьте после счетчика и пломбировать не понадобится.

Можно и так, конечно, но тогда для обесточивания счетчика надо будет вырубать весь стояк, т.к. на площадке щитка с рубильником нет вообще, только ВРУ в соседнем подъезде. В моей хрущевке сейчас до счетчика стоит галетный переключатель в квартирном щитке. Получается, что я имею право вообще не ставить перед счетчиком автомат, а обойтись рубильником, но инспектор меня предупредил по телефону, что если я не постявлю ограничивающий мощность автомат, то опломбировывать новый счетчик он не будет.

floidzen написал : ввод в ванную будет проводом ВВГнг 2х6

avmal написал : А влезет в клемы трансформатора?

Влезет :) Точнее сказать мне вообще не нравится клеммник на трансформаторе - хлипкий. Я его отвинчу и выкину, оставив провода, торчащие от обмоток трансформатора. Выводы вторичной обмотки сделаны толстенным медным моножильным проводом, который я обожму с моим проводом ВВГнг 2х6 гильзой ГМЛ. Фото трансформатора выложу вечером.

floidzen написал : Разводка будет произведена моножильным проводом 4 мм кв., для чего приобретен кусок кабеля ВВГнг 3х4, который распущу на отдельные проводки.

avmal написал : Купите лучше два куска по пять метров ПВ-3 или лучше ПВ-4 белого и синего цвета 4 квадрата и изоированные наконечники на один и на два провода - будет много разумнее.

Мне стыдно признаться, но я до сих пор не знаю, какой из проводов ноль, а какой фаза: синий или белый :o Подскажите пожалуйста.
Изолированные наконечники на провод ПВ мне нечем обжать, ПК-16 жмут точкой, что допустимо только для моножилы :(

0