ВВС-Рязань написал : Пределы напряжения, по которым отключается стабилизатор(если не изменяет память) - 170 и 270В.
Ну а от 270 до 470 вольт?
29.07.2008 в 16:32:48
ВВС-Рязань написал : Пределы напряжения, по которым отключается стабилизатор(если не изменяет память) - 170 и 270В.
Ну а от 270 до 470 вольт?
29.07.2008 в 16:43:57
ppkvin написал : Ну а от 270 до 470 вольт?
При таком напряжении стабилизатор отключает потребителей и через какие-то промежутки времени замеряет входное напряжение. При падении напряжения ниже 270 вольт - стабилизатор сам включается. Такой-же принцип и при пониженном напряжении. При больших периодичных нагрузках(самодельные мощные сварки) стабилизатор может постоянно то включаться, то выключаться.
29.07.2008 в 16:50:18
Конечно, максимальное напряжение для замеров стабилизатора, мне не известно. Это уже аварийный случай на линии высокого напряжения.
30.07.2008 в 01:07:07
Спасибо всем за ответы! Насколько я понял, надобность в 111-м реле отпадает при наличии стабилизатора. Сам стабилизатор этим реле через контактер защищать не надо. У него 100 %-ая защита от перенапряжения??? Всегда ли в жертву приносится варистор за 15 руб. даже и при обрыве нуля???
Подключение простое :> Трудностей с подключением никаких - нагрузку в стабилизатор, стабилизатор в розетку.
Но если выбирать типа "Лидер 7,5 кВт" на весь дом - думается розеткой не обойтись - видимо он включается в разрыв вводного кабеля ДО или ПОСЛЕ счетчика. Интересно, а как это сказывается на расходе электроэнергии в первом и во втором случае? Или разницы нет? А может с ним идет перерасход из-за стабилизирования?
И вот еще я подумал, а если напряжение зимой постоянно ниже нижнего предела его работы, то можно ли его изменить или перепрограммировать, т.е. заставить работать. А то у нас зимой 150-160 Вольт не редкость??? Или придется резервную линию в обход прокладывать?
И интересует, что надежнее, какая марка, модель?
С уважением, Александр.
30.07.2008 в 08:26:24
Alex2110 написал : что надежнее, какая марка, модель?
ИМХО полезно почитать:
30.07.2008 в 09:32:03
Alex2110 написал : Всегда ли в жертву приносится варистор за 15 руб. даже и при обрыве нуля???
Случай с варистором был только при высоком напряжении.
30.07.2008 в 10:30:37
ВВС-Рязань написал : варистором
Да, забыл уточнить, что если маркировка варистора 470 вольт, то это для DC - постоянного тока, если перевести в ~ это будет 470:1.4=336 вольт. Хотя если варистор EPCOS, то там маркировка указана сразу в ~.
30.07.2008 в 10:58:50
ppkvin написал : Хотя если варистор EPCOS, то там маркировка указана сразу в ~.
По оставшейся маркировки - варистор импортный.
И вход - переменное напряжение.:o
30.07.2008 в 14:08:31
ВВС-Рязань написал : варистор импортный.
Да все они китайские, включая ЭПКОС (они синего цвета), в основном цвет светлокоричневый, вот у этих DC.
ВВС-Рязань написал : вход - переменное напряжение
Дык это понятно, просто DC - амплитудное значение по ~.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу