В документации не упоминается, конечно, подключение через УЗО. Но требует энергетик для ввода в эксплуатацию. Самопала никакого нет. Все фирменное, европейское.

То что не выбивает при включении пустого кабеля говорит лишь, что кабель в порядке. А вот выбьет ли при другой нагрузке (мощный эл. чайник, включенный без земли) попробуем.

Но то что выбивает УЗО с отключенной землей в вилке от оборудования наводит на мысли, что непорядок в разводке электрики. Разводка новая во всем модуле. Других мыслей нет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.08.2008 в 08:51:46

Mor написал : Но то что выбивает УЗО с отключенной землей в вилке от оборудования наводит на мысли, что непорядок в разводке электрики. Разводка новая во всем модуле. Других мыслей нет.

А это на что указывал avmal проверили.

avmal написал : А нули пробовали менять местами?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

29.08.2008 в 09:57:27

Mor написал : Проверили сопротивление при включенном автомате на оборудовании на вилке оборудования - между L и Землей - 1, между N и землей - 1, между L и N - 1.9.

Какое проверочное напряжение?

Подключите без УЗО и померяйте утечку (L и N клещами ;)).