Начали включать лабароторное бу оборудование с компрессором около 220В, 20А, включили кабель, включили автомат на оборудовании сзади и сразу вырубает УЗО ABB 25А, 0,03 А, даже не включив кнопку включения оборудования. На линии УЗО только эта лабороторка. При включении кабеля просто без оборудование УЗО не вырубает. Выходит, дело в оборудовании. Хотя перед покупкой смотрели и запускали его в другом месте (там не было УЗО) и все работало. Проверили сопротивление при включенном автомате на оборудовании на вилке оборудования - между L и Землей - 1, между N и землей - 1, между L и N - 1.9. С подводкой и в розетках и вилках все нормально. Ноль, фаза, земля. Пробовали менять ноль и фазу местами, что неважно для оборудования, но тоже самое вырубает Какие могут варианты? На ум приходит только купить УЗО с запасом 50А, 0,3А.