30.07.2008 в 19:10:01

Начали включать лабароторное бу оборудование с компрессором около 220В, 20А, включили кабель, включили автомат на оборудовании сзади и сразу вырубает УЗО ABB 25А, 0,03 А, даже не включив кнопку включения оборудования. На линии УЗО только эта лабороторка. При включении кабеля просто без оборудование УЗО не вырубает. Выходит, дело в оборудовании. Хотя перед покупкой смотрели и запускали его в другом месте (там не было УЗО) и все работало. Проверили сопротивление при включенном автомате на оборудовании на вилке оборудования - между L и Землей - 1, между N и землей - 1, между L и N - 1.9. С подводкой и в розетках и вилках все нормально. Ноль, фаза, земля. Пробовали менять ноль и фазу местами, что неважно для оборудования, но тоже самое вырубает Какие могут варианты? На ум приходит только купить УЗО с запасом 50А, 0,3А.

0
vak
vak
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 652

30.07.2008 в 19:50:31

На ум приходит только купить УЗО с запасом 50А, 0,3А или отказаться от узо - поставить автомат на 25 а :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.07.2008 в 20:36:27

Mor написал : Пробовали менять ноль и фазу местами

А нули пробовали менять местами?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2008 в 15:55:36

Без УЗО совсем вроде не разрешают. Чем чревата в данном случае работа без него в лаборатории? Вот попробовали другое УЗО 50А, 0.3А, тоже выбивает. Выходит искать только утечку в оборудовании последовательно? или есть еще какие-то идеи?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.08.2008 в 16:30:56

Если система TN, то можно и без УЗО (если корпус железный) и влаги рядом немного. Ведь и элекроплиты без УЗО ставят

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

01.08.2008 в 19:57:24

Mor написал : L и Землей - 1, между N и землей - 1, между L и N - 1.9.

1; 1; 1,9 – чего? кГ, Т, Ом, мОм? Чем мерили? Вообще-то, УЗО явно диагностирует утечку. Можете выбросить УЗО, но проблема-то останется. Искать нужно. Отключаете половину нагрузок, включаете УЗО. Выбило? Отключаете половину оставшихся, включаете УЗО. Выбило? Еще половину. Не выбило! Ищите в отключенных. Но сделать это можно только на месте. Через компьютер – не получится. Сами не можете – пригласите специалиста со стороны.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

01.08.2008 в 20:40:15

igor1 написал : Но сделать это можно только на месте. Через компьютер – не получится.

Можно и через интернет - видеотрансляция через скайп, считывание данных с измерительных приборов через заказную программу и виндовый "удалённый помощник". Цены на такие услуги, естественно, шестизначные, но убытки некоторых фирм из-за аварий или простоя их оборудования могут быть и девятизначными.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

02.08.2008 в 17:38:06

Ну, господин консультант - рассмешили, спасибо. Подобные фирмы не покупают оборудование "бу", с одной стороны, и специалисты таких фирм не задают вопросы на форумах - с другой.

0
Untill
Untill
Новичок

Регистрация: 19.07.2008

Пермь

Сообщений: 69

02.08.2008 в 19:20:20

Явно где то утечка, как уже писали, надо выяснять где и проблема решится... на самом деле не так уж и сложно, просто времени много может уйти.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2008 в 21:59:01

Вот вышли из отпуска и начали разбираться. Отключили землю в вилке оборудования. И все равно выбивает узо фирменное 0.3А при включенном автомате на оборудовании, без запуска. Выходит дело где-то вне оборудования, а в разводке. А где еще тогда? Чистый эксперимент, думаю, ,будет включить мощный электрочайник без земли и посмотреть выбьет ли и его.

0
WerWolF
WerWolF
Местный

Регистрация: 15.10.2007

Брянск

Сообщений: 207

29.08.2008 в 01:38:06

2Mor
В документации на оборудование предписывается подключение через УЗО? Или документации нет как класса?

Mor написал : при включенном автомате на оборудовании, без запуска. Выходит дело где-то вне оборудования, а в разводке. А где еще тогда?

Как раз таки проблема в оборудовании. При включении "пустого" кабеля или любой другой нагрузки на УЗО проблема есть? Как я понял - нет. А при включении вводного АП на обрудовании происходит подсоединение внутренней сети оборудования к сети питания. Вот тут то и "косяк" вырисовывается. А двигатель привода компрессора часом не самопал ли из трехфазника в однофазный переделанный? Там как раз накосячить можно :)

0