Вот таких несколько штук разных номиналов мне осталось от застройщика. Кто это делает и как оно называется?

То есть, я конечно понимаю, что это -- диф. автомат, да еще и, похоже, электромеханический. То есть по идее потянет.

А вот, что мне не понравилось: позавчера устроил замыкание фазы на защитный ноль. И эта штука не сработала. Сработали над ней УЗО ABB 63А/30мА, Автомат ABB SH201 C50, а также в этажном щите какой-то ДЭК С50. А вот эта тварь, будучи C16, не сработала. Заменять (лень и дорого)? Или они просто "медленнее"?

0
Вложение
Аватар пользователя
petrkirov

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

30.07.2008 в 23:09:42

При включенном устройстве попробуйте нажать на нём кнопочку ТЕСТ

0
Аватар пользователя
AIpp

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

30.07.2008 в 23:26:17

http://www.ba6000.ru/1/ вроде оно

0
Аватар пользователя
AIpp

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

30.07.2008 в 23:29:30

http://www.ba6000.ru/UserFiles/File/MFCB_new.jpg ну в общем ничего неожиданного (см. графу "изготовитель"). :)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.07.2008 в 23:34:17

AIpp написал : см. графу "изготовитель"

Да этих "изготовителей" - зайти на made-in-china.com..... http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/MCB.html

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

31.07.2008 в 06:08:49

petrkirov написал : При включенном устройстве попробуйте нажать на нём кнопочку ТЕСТ

Это, конечно, работает.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.08.2008 в 22:07:31

Александр Ро написал : работали над ней УЗО ABB 63А/30мА, Автомат ABB SH201 C50, а также в этажном щите какой-то ДЭК С50. А вот эта тварь, будучи C16, не сработала.

Одно из двух:

  1. девайс неправильно подключен (через полюс, не имеющий токовой защиты, пропущена фаза, а не ноль).
  2. девайс - г..но.