dinamit007 написал :
вам захотелось систему TT
А «ТТ» - это пистолет такой, старый? А разве их еще выпускают? И как с его помощью можно сделать заземление?
Ну, а если серьезно, то автор явно не знает, чем TN отличается от ТТ, и, вообще, что это такое. Он хочет, чтобы ему рассказали, как, в его условиях, лучше и проще сделать это самое заземление. Вообще-то, идея с забором довольно любопытна. Если забор на ж/б фундаменте, зарытом в землю хотя бы на метр, и фундамент непрерывный по всему периметру, то пройдет. Остальные варианты можно рассмотреть.
dinamit007 написал :
Забейте в землю 3-4 трёхметровых уголка
Вариант не плох, но, как проверить, что сопротивление достаточно? Может, 2-х хватит, а, может и 10-и – мало. Лучше бы, кого-то, грамотного, на месте найти.
Впрочем, вот Вам еще одна рекомендация в том же духе, но на мой взгляд, более полная: вдоль внешней стены здания, по периметру, роют траншею глубиной не менее 0,8 м. Забивают вертикально через каждые 2-3 м стальные уголки длиной 2 или 3 м (электроды-заземлители), размером полок не менее 25х25 мм (или стальной прут, или трубу с такой же площадью поверхности). Соединяют заземлители между собой надежной сваркой по периметру, стальной проволокой диаметром не менее 12мм. Места сварки очищают и покрывают гидроизоляцией. В удобном месте, ближе к вводному устройству, делают вывод из траншеи наружу для подключения заземляющей шины вводного устройства. Вывод лучше делать из стальной полосы 20х4 мм., на конец приварить болт М8, смазать графитовой смазкой, подключить провод ПВ-1 сечением, равным вводному, но не менее 6 кв мм (можно голым), затянуть через 2 шайбы самозатягивающейся гайкой, ввести в дом. Сделать еще один вывод от контура заземления для подключения молниеприемника. Засыпать траншею.
Вообще-то, все вышеперечисленные работы выполняются на основании проекта, где учитываются состав грунта, его удельное сопротивление, климатическую зону региона и т.д. По окончании работ лабораторией проводятся замеры характеристик и составляется паспорт, куда вносятся в дальнейшем результаты периодических испытаний.
Ну, а в случае, если нельзя заказать проект и вызвать лабораторию, можно произвести примитивную проверку качества заземления так: подключить мощную нагрузку (например, Ваш бойлер) между фазой и заземлением, замерить ток. Если нагрузка работает и ток соответствует номиналу – в первом приближении – нормально. Теперь устроить к.з., т.е. замкнуть фазу и землю. Если автомат выбьет мгновенно – Ваше заземление выполняет свою функцию. Проверку с к.з. следует сделать несколько раз и в разное время года.
Эту рекомендацию я нашел на каком-то форуме, посчитал, что написана более полно, чем обычно. Поэтому - запомнил.
Дима77 написал :
Посмотрел: на корпусе бойлера над винтом знак заземления
На этот винт подключается провод заземления.
Дима77 написал :
и вилка тоже с третьим проводом
А это – не понятно: вилка с кабелем идет отдельно? Кабель никуда не подключен?