31.07.2008 в 17:16:26

Приветствую всех. Возник вопрос, какое УЗО поставить на 5 кВт проточный водогрей, установленный в ванне?

Предпосылка вопроса Понятно, что в ванне ставим 10 мА. Максимальный ток у таких УЗО по каталогам у Мерлин и Легранд - 25 А. То есть, по большому счёту, ничего больше на данное УЗО повесить не получится, ни освещения ни стиралки.

Варианты -ставить второе узо на ванную для всего остального (денег жалко) -поменять узо на 30мА (можно ли?) -искать узо на больший пропускаемый ток (существует ли?)

Что лучше?

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

31.07.2008 в 17:21:46

ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.07.2008 в 17:26:04

Vihtor написал : -поменять узо на 30мА (можно ли?)

Можно, тем более при нескольких различных потребителях в группе.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Vihtor
Vihtor
Новичок

Регистрация: 31.07.2008

Самара

Сообщений: 34

31.07.2008 в 17:32:47

То есть, судя по мощности водогрея, нужно ставить 30 мА. Как же быть с безопасностью? (сейчас не принимаем во внимание желание сэкономить и повесить на узо ещё что нибудь) Может тогда вынести водогрей вообще из ванны комнаты?

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

31.07.2008 в 17:40:38

ИМХО: На каждый прибор, связанный с водой, своя линия и свое УЗО. Лучше не скупиться.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.07.2008 в 17:47:19

Vihtor написал : То есть, судя по мощности водогрея, нужно ставить 30 мА. Как же быть с безопасностью?

А если бы поставили проточник на 7 кВт, вопрос бы не задавали о безопасности? Значит будет УЗО на 30 мА. Не забывайте о том, что это ток не через Вас, Ваша доля в суммарном токе утечки будет меньше (в случае чего). Сначала считаем, потом покупаем - так логичнее.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

31.07.2008 в 23:21:51

2 Vihtor Заземление есть? Водогрей к нему подключен? Если да, то и не парьтесь ставте УЗО 40А-30мА.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2008 в 08:54:28

mww08 написал : ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Если не известна мощность потребителя то считается по ПУЭ:7.1.83., если мощность известна то по ГОСТ 0.75мА на 1кВт.

0
Vihtor
Vihtor
Новичок

Регистрация: 31.07.2008

Самара

Сообщений: 34

01.08.2008 в 10:23:48

Заземление - провод защитного зануления, т.е. третий провод на корпус щитка в подъезде. Проводка в квартире двухпроводная, но электроплита.

Спасибо всем, не заморачиваюсь, ставлю на 30 мА.