Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

01.08.2008 в 07:41:45

У меня на даче нулевой провод привернут болтом и гайкой к металлическому корпусу щитка. Сам щиток заземлен. Другой конец нулевого провода ведет на общественный трансформатор КТП-64 и там тоже заземлен. Трансформатор КТП-64 находится метрах в 50 от меня. Делал профессиональный электрик из местного районного Энергосбыта лет 15 назад. До сих пор проблем не было, но с тех пор как начал читать здешний форум, начал сомневаться. Правильно ли это, и если нет, то как разрулить? ПС. Нули остальных проводов, идущих в дом, также привернуты к щитку. Ночью случайно обнаружил, что один тихонечко искрит (при свете никак незаметно). Отсоединил, зачистил - вроде перестало.

0
Oleg72
Oleg72
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

01.08.2008 в 08:39:51

andrei186 написал : У меня на даче нулевой провод привернут болтом и гайкой к металлическому корпусу щитка. Сам щиток заземлен.
Другой конец нулевого провода ведет на общественный трансформатор КТП-64 и там тоже заземлен.

Все правильно.

andrei186 написал : случайно обнаружил, что один тихонечко искрит (при свете никак незаметно). Отсоединил, зачистил - вроде перестало.

Просто ослаб контакт. Советую протянуть остальные, да и вообще все проверить.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.08.2008 в 14:15:57

Вообще-то использовать корпус щитка в качестве токоведущей шины неправильно. Хорошо бы поставить настоящую латунную шину и все ноли и заземление зажать на ней под отдельными винтами. Если не хотите - обесточьте щиток и перепроверьте крепеж всех нулевых жил.

Кроме того, использование объединенного нулевого зщитного проводника PEN по ПУЭ требует сечения медных жил не менее 10 кв.мм, алюминиевых не менее 16 кв.мм

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.08.2008 в 16:03:51

При работе с магистральными нулями обязательно отключайте фазу.

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

06.08.2008 в 09:55:09

спасибо всем, кто ответил. Если Ноль на щиток, а щиток на Землю - это правильно, то получается, что Ноль и Земля соединены, т.е. Ноль=Земля. И тогда получается абсурдный вывод, что можно все землить к Нулю, не запариваясь тянуть вторую Землю?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2008 в 10:15:20

andrei186 написал : И тогда получается абсурдный вывод, что можно все землить к Нулю, не запариваясь тянуть вторую Землю?

Именно - "абсурдный".

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28616

06.08.2008 в 12:18:43

andrei186 написал : нулевой провод привернут болтом и гайкой к металлическому корпусу щитка

К тонкой стальной стенке? Или там проходит какой-нибудь профиль достаточной толщины?

0

Следование моим советам вредит кошельку

andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

06.08.2008 в 18:32:29

ВТБ! написал : К тонкой стальной стенке? Или там проходит какой-нибудь профиль достаточной толщины?

ящик люменивый толщиной миллиметра три

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

06.08.2008 в 18:41:49

avmal написал : Именно - "абсурдный".

Можно как-то развить идею? Если Ноль накоротко соединен с Землей, то с чисто физической точки зрения казалось бы какая разница соединен ли корпус электрочайника с землей нулевым или отдельным проводом?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.08.2008 в 18:58:11

andrei186 написал : Можно как-то развить идею? Если Ноль накоротко соединен с Землей, то с чисто физической точки зрения казалось бы какая разница соединен ли корпус электрочайника с землей нулевым или отдельным проводом?

Разница а)в надежности и безопасности б)нормативно-правовая. а)По рабочему нулю течет рабочий то - значит, есть риск его отгорания с появлением на "заземленных" на него корпусах потенциала фазы (через сопротивления нагрузок). По защитному нулю ток в нормальном режиме не течет. б)TN-С в однофазных цепях запрещена.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2008 в 19:05:29

andrei186 написал : Можно как-то развить идею?

Можно. Ноль, по которому течет ток будет рабочим, а не защитным. И будет он рабочим до точки деления совмещенного нуля PEN на N и PE. Эффективность защитного нуля тем выше, чем это деление сделано ближе к трансформатору. Оттого система TN-S ( защитный и рабочий нули идут раздельно от трансфоратора ) более бзопасна, чем TN-C-S ( деление совмещенного нуля производится, как правило, на вводе в здание ).

0