Добрый всем день. Уважаемые специалисты. Обратите, пожалуйста, внимание на фото и дайте совет по составу прочного безусадочного цементного раствора, которым можно отремонтировать полость в углу панельного стыка. В процессе ремонта удаляю всю старую и растрескавшуюся замазку панельных стыков. Заполняю щели монтажной пеной для лучшей звукоизоляции и поверх замазываю цементной штукатуркой. Но угол, как я понимаю, несет нагрузку и реставрировать его хочется прочным составом. Заранее всех благодарю.

0
Вложение
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.08.2008 в 23:20:34

2mio Не поленились расшить :)
По сути - удалить грязь, пыль ( чем тщательнее, тем лучше ). Если получится - можно прогрунтовать, не получится - перед заделкой обильно увлажнить водой из пульвера "для цветов" :) Набрать битых кирпичей попрочнее, крупного гран. гравия, обломков тротуарной плитки ( что найдется, для экономии раствора ). Удалить с них грязь, перед заделкой промыть. Затворить раствор цемент М400(500)-песок 1:3 на воде , в которой 5-10% клея ПВА ( хорошего столярного, без обойного клея ) Смачиваем полость ( если не грунтована ), кидаем шмат раствора, вдавливаем в него кусок кирпича/гравия, снова раствор - гравий ......до уровня стены 1-2 см заподлицо замазываем раствором.
На трубу надо будет одеть втулку, чтобы при замуровке раствор ее не зажал. На потолке процедура идентична, за исключением того, что под собственным весом раствор + камни будут стремится вываливаться вниз. Тут кто во что горазд: опалубка, камни в распор, куски арматуры и пр. Значительно помогает ( но в ущерб кошельку ) применение ремсоставов: быстро твердеют, хорошая адгезия и прочность.

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

02.08.2008 в 15:32:13

Здравствуйте, 2iale. Большое спасибо за советы.

iale написал : Не поленились расшить

Вы имеете в виду вертикальный шов? Если его, то он достаточно широкий. На фото видна его верхняя самая узкая часть.

iale написал : удалить грязь, пыль

Тщательного выметания достаточно? Или нужно промыть? Я вообще всюду использую грунтовку. Поэтому прогрунтовать поверхность нет никахих сложностей.

iale написал : Набрать битых кирпичей попрочнее, крупного гран. гравия, обломков тротуарной плитки ( что найдется, для экономии раствора ).

В случае, если раствор в достаточном количестве и составлен по Вашей рекомендации, можно-ли обойтись без гравия или кирпичей? Не потеряется прочность? А вообще эту дыру (кстати она сквозная в соседнюю комнату) я хотел заделывать следующим образом:

  1. закрепить на стене с двух сторон опалубку из листа оконного откоса,
  2. залить туда раствор, пошевелить его для заполнения всех неровностей,
  3. дать затвердеть,
  4. поднять опалубку,
  5. залить еще,
  6. оставщуюся под потолком щель заполнить с помощью шпателя.

iale написал : На трубу надо будет одеть втулку,

Я купил теплоизоляцию для труб (пористая, серая, гибкая труба). Подойдет такая? Вокруг трубы хочется сделать звукоизоляцию. Это я представляю так: пористая трубка на трубе, слой монтажной пены, сетка штукатурная, а сверху слой цементной штукатурки примерно 1 см. Вообще дыры на потолке (см. фото) - это отдельный вопрос, хотел его задать позже, но уж коли зашел разговор... Подробнее можно рассказать технологию заделки дыр на потолке. И подробнее о ремсоставе, что это такое?

0
Вложение
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

02.08.2008 в 21:23:56

mio написал : А вообще эту дыру (кстати она сквозная в соседнюю комнату) я хотел заделывать следующим образом:

  1. закрепить на стене с двух сторон опалубку из листа оконного откоса,
  2. залить туда раствор, пошевелить его для заполнения всех неровностей,
  3. дать затвердеть,
  4. поднять опалубку,
  5. залить еще,
  6. оставщуюся под потолком щель заполнить с помощью шпателя.

:) "лить" штукатурку - это неправилльно. Штукатурка должна быть густой, если не хотите иметь трещины. можно проще: так же как вы делали раньше:

mio написал : замазываю цементной штукатуркой.

если то, что вы замазывали, ни разу не потрескалось, то ваша штукатурка - безусадочня, она подойдёт и для более толстого слоя.
Если всё же сомневаетесь, делайте в 2 слоя с перерывом в 1-2 дня.
ЗЫ. Тот состав, что советует Илай, имеет усадку. С камнями и кирпичами усадка будет незаметна, но она всё же будет.

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

03.08.2008 в 09:21:37

Здравствуйте, 2Грэй.

Грэй написал : "лить" штукатурку

Это я не так сказал. Конечно раствор густой, я имел в виду укладывать и утрамбовывать в опалубке. Но вот только хотелось использовать не штукатурку (она не настолько прочна), а бетон.

Грэй написал : если то, что вы замазывали, ни разу не потрескалось, то ваша штукатурка - безусадочня

В слое штукатурки появлялась одна-две трещины в форме серпа и длиной 1-2 см. Я эти места расковыривал шпателем и заполнял штукатуркой. Под трещиной видно, что раствор не прилип к стене. Но, мне кажется, эти трещины не от усадки раствора, а от небольшого его сползания там, где со стеной плохо слипся.

Грэй написал : Тот состав, что советует Илай, имеет усадку.

В таком случае как совместить высокую прочность и избежать со временем появления трещин. А, что если воспользоваться готовой стяжкой для пола, например, той-же ДИОЛОЙ? На пол я залил 70 мешков, трещин в стяжке не замечаю.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

03.08.2008 в 15:18:49

mio написал : В таком случае как совместить высокую прочность и избежать со временем появления трещин. А, что если воспользоваться готовой стяжкой для пола, например, той-же ДИОЛОЙ? На пол я залил 70 мешков, трещин в стяжке не замечаю.

можно и стяжкой... а зачем там прочность? Обычной штукатурки вполне достаточно...

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

03.08.2008 в 16:48:25

Грэй написал : а зачем там прочность?

Я, наверное, ошибаюсь, но мне кажется, что угол испытывает какие-то достаточно большие нагрузки. Если ошибаюсь, то, конечно, мне проще заделать штукатуркой. Тем более, что технологию ее укладки постепенно осваиваю.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

03.08.2008 в 17:32:13

mio написал : Я, наверное, ошибаюсь, но мне кажется, что угол испытывает какие-то достаточно большие нагрузки

скорее всего вы ошибаетесь :) Просто туда закидывалась штукатурка, подобранная с пола, угол естественно никто не грунтовал.

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

03.08.2008 в 17:40:46

Грэй написал : Просто туда закидывалась штукатурка, подобранная с пола,

На фото, наверное, видно, что это не штукатурка, а какй-то тяжелый бетон с щебнем.

0
Аватар пользователя
Sergey_G.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

03.08.2008 в 19:23:16

2mio

Пену не советую. Она дороже чем ЦПС и с ней неудобно работать - надо ждать застывания, надо обрезать. Если ЦПС полностью залепить эту дыру, то звукоизоляция получше будет чем с пеной.

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

03.08.2008 в 19:31:16

Sergey_G. написал : Если ЦПС полностью залепить эту дыру, то звукоизоляция получше будет чем с пеной.

Этот момент, может быть, следует обсудить. Лучшей звукоизоляцией отличаются сэндвич-панели, состоящие из материалов разной структуры и плотности. Поэтому я посчитал, что лучше получится если середину запенить, а края замазать штукатуркой (речь идет не о здоровой дыре в углу, а о всех швах под потолком). Тем более, что убрав старую замазку увидел над стеновой панелью щель, образованную двумя потолочными панелями. И щель не малая. Вот пена плюс ко всему заполняет и эту щель.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.08.2008 в 22:50:47

mio написал : Тщательного выметания достаточно? Или нужно промыть?

Достаточно... просто часто такие выбоины бывают трудночистящиеся и трудногрунтующиеся :) Промывать - если осторожно: потоп соседям легко устроить.

mio написал : В случае, если раствор в достаточном количестве и составлен по Вашей рекомендации, можно-ли обойтись без гравия или кирпичей? Не потеряется прочность? А вообще эту дыру (кстати она сквозная в соседнюю комнату) я хотел заделывать следующим образом:

Можно, просто раствора надо будет больше. Еще лучше для этого использовать ровнитель для полов ( если есть возможность соорудить опалубку ) Я обычно лил за один раз - опалубку делаем надставляемой. Закрепили низ - налили, надставили - еще растворчика... и так пока раствор есть возможность кидать.

mio написал : Я купил теплоизоляцию для труб (пористая, серая, гибкая труба). Подойдет такая? Вокруг трубы хочется сделать звукоизоляцию. Это я представляю так: пористая трубка на трубе, слой монтажной пены, сетка штукатурная, а сверху слой цементной штукатурки примерно 1 см.

Можно и такой изоляцией для труб. Видел, что и просто неск. слоев бумаги от крафт-мешка с цементом. Имхо - для шумоизоляции трубки и цемента вокруг будет достаточно, пена - лишнее звено... но если вам нравится поработать под потолком, то почему бы и нет :)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.08.2008 в 23:02:36

mio написал : Подробнее можно рассказать технологию заделки дыр на потолке. И подробнее о ремсоставе, что это такое?

Ремсостав - это ССС для быстрого ремонта сколов, выбоин, дыр в бетоне. Например http://www.petromix.ru/ru/index.php?PAGE_ID=47 Обычно с улучшенной адгезией, пластичные, быстротвердеющие: от получаса до неск. часов. Для потолка - весьма удобно. После стандартной очистки и грунтования: ( если без камней, кирпича )

  • для неглуб. ям: заполняем, ровняем, ждем
  • для глуб. ям: заполняем на 3-5 см , чтоб под собств. весом не отваливалось, делаем "рваную" поверхность, ждем схватывания, увлажняем, новый слой и т.д. По возможности , для первого слоя - полезно кистью сделать "грунтование" ямы раствором, отдельно затворенным пожиже на воде с добавкой акрил. грунтовки.

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

04.08.2008 в 17:35:51

Уважаемый 2iale, здравствуйте. Большое Вам спасибо за ответы на мои вопросы. Внимательно изучу их и воспользуюсь.

iale написал : Еще лучше для этого использовать ровнитель для полов

Я бы хотел воспользовался стяжкой для пола. А как установить опалубку я уже продумал.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

04.08.2008 в 22:59:27

mio написал : Я бы хотел воспользовался стяжкой для пола

Я про такую смесь и говорил... видимо не совсем корректно назвал. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий