Щиток пойдет в дачный домик.
Схема: 2P C16 -> Счетчик Меркурий 200 -> УЗО тип А 25А/30мА -> 1P B10, 1P B16, 1P B16 (освещение, розетки, розетки на наружной стене домика)
Бокс ABB Unibox, монтаж делал ПВ3 десяткой.
А с выбором счетчика оказалось не так все просто.
Многотарифных однофазных и модульных оказалось всего два: аббешный http://www.electro-mpo.ru/card9169.html и энергомеровский СЕ102 R5 / R8.
Аббешный все таки дороговат для дачного домика, а энергомеровского в Москве я не нашел, только регионы.
Видимо это из-за того, что Цопэнерго их не опечатывает на территории Москвы.
Пришлось покупать Меркурий 200, чтоб его, и кромсать Unibox. Хотя получилось все не так уж плохо, позже выложу фотку считка в сборе.
Да и ругать-то, собственно, не за что - сделано аккуратно. С десяткой вы, конечно, переборщили. Вполне достаточно было и четверки. И использовать лучше ПВ-4, а не ПВ-3 при внутреннем монтаже - помягче провод.
Если и наружный монтаж буде селан аккуратно, то все в порядке.
а без верхней крышки дверца ни в одном щитке не будет закрываться? у меня тоже меркурий и хотел красивый щиток купить а вот как оказалось что будет как некрасиво внутри смотреться счетчик...
Smily К сожалению не нашел его в продаже в Москве, по запросам в яндексе и гугле одни регионы. :( А других вариантов, кроме ABB (дороговато) не было, пришлось покупать Меркурий 200 и резать.
Закончил с подключением щитка на даче. :)
Фото прилагаю.
Два потребителя (освещение и розетки на чердаке) еще не подключены к автоматам, поэтому пока висят в воздухе, а хвосты PE ждут устройства системы заземления TT. :)