02.08.2008 в 22:32:53
Поругайте. :)
Щиток пойдет в дачный домик. Схема: 2P C16 -> Счетчик Меркурий 200 -> УЗО тип А 25А/30мА -> 1P B10, 1P B16, 1P B16 (освещение, розетки, розетки на наружной стене домика) Бокс ABB Unibox, монтаж делал ПВ3 десяткой.
А с выбором счетчика оказалось не так все просто.
Многотарифных однофазных и модульных оказалось всего два: аббешный
02.08.2008 в 22:59:08
S.Jobs написал : Поругайте.
Да и ругать-то, собственно, не за что - сделано аккуратно. С десяткой вы, конечно, переборщили. Вполне достаточно было и четверки. И использовать лучше ПВ-4, а не ПВ-3 при внутреннем монтаже - помягче провод.
Если и наружный монтаж буде селан аккуратно, то все в порядке.
03.08.2008 в 11:11:39
Поругайте.:)
Это запросто. ГАВ-ГАВ...;)
Сильнее не могу. Вчера малость перебрал винца после рабочей недели:o
05.08.2008 в 23:13:52
Спасибо. :)
Выкладываю фото щитка с верхней крышкой. Пришлось немного порезать unibox для того, что бы влез меркурий 200
05.08.2008 в 23:26:13
а без верхней крышки дверца ни в одном щитке не будет закрываться? у меня тоже меркурий и хотел красивый щиток купить а вот как оказалось что будет как некрасиво внутри смотреться счетчик...
05.08.2008 в 23:39:02
Энергомера - покрасивее будет
06.08.2008 в 00:02:51
Smily К сожалению не нашел его в продаже в Москве, по запросам в яндексе и гугле одни регионы. :( А других вариантов, кроме ABB (дороговато) не было, пришлось покупать Меркурий 200 и резать.
06.08.2008 в 00:11:11
S.Jobs написал : S.Jobs
Эти модные бумажные наклейки на лицевые фальшпанели шитка где покупали, или они вместе с щитком шли? Заранее благодарю Вас за ответ!
06.08.2008 в 00:34:31
Georg III написал : Эти модные бумажные наклейки на лицевые фальшпанели шитка где покупали, или они вместе с щитком шли?
С UNIBOX они в комплекте идут. Кстати, у меня их должно много уже накопиться за ненадобностью.
18.08.2008 в 01:15:54
Закончил с подключением щитка на даче. :) Фото прилагаю.
Два потребителя (освещение и розетки на чердаке) еще не подключены к автоматам, поэтому пока висят в воздухе, а хвосты PE ждут устройства системы заземления TT. :)
18.08.2008 в 03:23:23
S.Jobs написал : Закончил с подключением щитка на даче.
гофра в щите), это конечно круто...
18.08.2008 в 11:05:47
юра Т Это вводной кабель, ответвление от ВЛ, и его защита только на ТП. Поэтому хотелось, что бы он был как можно более защищенный.
18.08.2008 в 13:26:47
Красота. Хоть гостям показывай.
18.08.2008 в 23:11:11
Круто!
18.08.2008 в 23:58:15
S.Jobs написал : юра Т Это вводной кабель, ответвление от ВЛ, и его защита только на ТП. Поэтому хотелось, что бы он был как можно более защищенный.
я так понял, он вообще без защиты идет по дереву? тогда смысл выкрутасов?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.