Ну тушку ненадо :-))) Просто замерь ток срабатывания Узо Я б банально переменный резистор сунул и амперметр последовательно, и меедлнно крутил бы и смотрел на каком токе Узо сработает.... резистор по закону ома прикинь...

0
7Aleksey7
7Aleksey7
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Москва

Сообщений: 30

04.08.2008 в 20:57:08

A917 написал : У себяв дометестером проверял напряжение в розетке между фазой и нулем, и между фазой и землей. Тестер показывал одинаковое напряжение. При замере между фазой и землей УЗО не срабатывало. Но когда соединил лампочку через заземляющий контакт в розетке УЗО отключилось.

Измерял цифровым? У них вход имеет боольшое сопротивление и посему тока практически не течет черезнего....

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2008 в 20:59:02

2AIpp Резистор. Наименьшее сопротивление человека принимают равным 1000 Ом (хотя в особо неблагоприятных случаях оно бывает и меньше). При таком сопротивлении ток при 220В составит 220мА, такой ток смертелен. Если речь идет о проверке с целью провокации сработки УЗО 30мА, резистор целесообразно взять на 6,8 кОм (при фактическом напряжении в сети 220В).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2008 в 21:01:53

7Aleksey7 написал : Измерял цифровым? У них вход имеет боольшое сопротивление и посему тока практически не течет черезнего....

У стрелочных тоже. Типовой ток полного отклонения стрелки 30-50мкА. Этого явно недостаточно, чтобы УЗО хотя бы моргнуло :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Wild Tiger
Wild Tiger
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Зеленоград

Сообщений: 12

07.08.2008 в 23:05:46

прошу совета.

К даче подходит двухпроводная ВЛ. Схема примерно такая:

ВЛ == левая часть дома == щиток == правая часть дома ========= гараж

т.е. ввод идет в середину дома на щиток, после расходится по сторонам. "Заземление" было выполнено многожильным проводом 4 кв.мм. (ведро, вкопанное в подполе на 1 м), с PE не соединено, т.е. схема ТТ.

Так как это ведро - чистая условность, к тому же могло и сгнить за 4 года, хочу сделать все нормально, плюс переделать всю разводку в гараже (в доме проводка новая).

В качестве естественных заземлителей имеются около 15 штук дюймовых труб (столбы ограждения вокруг гаража), вбитых где-то на 0,5 м, расстояние между ними около 1,5-2 м. Планирую соединить их все под болт толстым проводом 10 кв.мм.

  1. Допускается ли подключать PE в любом месте, или же необходимо тянуть провод сначала к щитку? Поясню: ЗУ фактически рядом (вокруг) гаража, если я заземляющий проводник подключу не к щитку дома, а к щитку гаража - это допустимо? (PE в щитках глухо соединены).

  2. На другом форуме мне посоветовали соединить в щитке N и PE, а это уже получится уже не TT, но еще не ТN-C-S (ВЛ двухпроводная). Как правильно?

В доме УЗО нет (пока), розетки как "евро", так и обычные двухпроводные "пятачки". В гараже УЗО будут, все розетки "евро".

Upd: второй вопрос снимается. Нельзя (точнее крайне нежелательно).

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

07.08.2008 в 23:11:08

AIpp написал : а что лучше всего сунуть между землёй и фазой для имитации человечьей тушки в означенном месте?

Померить собственное сопротивление, его и воткнуть...:a

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.08.2008 в 23:19:07

Wild Tiger написал : В доме УЗО нет

Значит, ТТ недопустима.

Wild Tiger написал :

  1. На другом форуме мне посоветовали соединить в щитке N и PE, а это уже получится уже не TT, но еще не ТN-C-S (ВЛ двухпроводная). Как правильно?

Это станет системой TN-C-S когда Вы разделите вводной PEN-проводник на PE и N, повторно его заземлив в месте разделения. От ВЛ идет TN-C, после разделения - TN-S-участок TN-C-S-системы.

См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068, №№24, 25.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Wild Tiger
Wild Tiger
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Зеленоград

Сообщений: 12

09.08.2008 в 00:11:11

повторно его заземлив в месте разделения

может это наивно, но обязательно именно в месте разделения (точка 1)?
В моем случае ЗУ находится ближе к концу всей линии и удобнее заземлить в точке 2, иначе придется параллельно вести заземляющий кабель до щитка (1), и только потом соединять с желто-зеленым.

См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068, №№24, 25.

2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.

В нормальном = когда все работает, т.е. не аварийная ситуация? Почему тогда такие утечки?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.08.2008 в 03:12:06

Wild Tiger написал : обязательно именно в месте разделения (точка 1)?

Обязательно.

0
Untill
Untill
Новичок

Регистрация: 19.07.2008

Пермь

Сообщений: 69

09.08.2008 в 08:54:53

Дак брось толстый провод до щщита...

0
Wild Tiger
Wild Tiger
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Зеленоград

Сообщений: 12

09.08.2008 в 09:03:03

теперь все понятно, спасибо.