7Aleksey7 написал : Я б банально переменный резистор сунул и амперметр последовательно, и меедлнно крутил бы и смотрел на каком токе Узо сработает.... резистор по закону ома прикинь

Интересная идея, надо попробовать при случае.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

09.08.2008 в 22:20:28

AIpp написал : надо попробовать при случае.

тока осторожно, а то кз словишь...:nо:

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.08.2008 в 12:32:06

Wild Tiger написал : может это наивно, но обязательно именно в месте разделения (точка 1)?

Да. Как минимум, по требованию сечения мин. 10 мм2, как максимум, - чтобы при замене/отключении/ремонте и т.д. кабеля к гаражу дом не остался без повторного заземления. И т.д.

Wild Tiger написал : нормальном = когда все работает, т.е. не аварийная ситуация? Почему тогда такие утечки?

  1. Да. 2. Это не утечка, это из-за того, что PEN-проводник заземлен в нескольких местах (как минимум, на КТП и у Вас), т.е. земля "подключена" параллельно PEN и часть тока, идущего по PEN, может ответвляться и идти параллельно через землю.