04.08.2008 в 15:29:49
Доброго дня всем!
Наблюдаю на даче интересный эффект.
На лестнице у меня 3 лампочки с двумя проходными выключателями на 1-м и втором этажах.
А также имеется система водоснабжения с насосной станцией.
Так вот - при работающей станции...вЫключаю свет на лестнице. Но лампочки при этом немного продолжают светиться.:eek: :eek:
Т.е. нить накаливания совсем тускло накалена. С остальными лампочками в доме все в полном порядке.
Прилагаю фото как ЭТО выглядит.
В чем может быть причина ??:help
04.08.2008 в 15:51:27
milex написал : Прилагаю фото как ЭТО выглядит.
Ужасно выглядит - для начала надо знать схему освещения лестницы, т.е. и схему включения переключателей, и схему всего остального до щитка. И схема включения насосной станции не помешает.
04.08.2008 в 16:57:37
2avmal
К сожаленю схемы как таковой нет :(( Общую проводку делала бригада электриков 2 года назад "вахтовым" методом. За 2 года никаких нареканий не было. Водоподающее оборудование ставила уже другая организация, подключившись к кабелю, который был проброшен от основного шитка в "котельную". В теории можно разыскать и тех и других. Но как правило, если работу выполняют больше 1 человека - виноватых не отыскать.
Мне для начала надо понять в принципе суть явления, и возможные варианты решения. Чтобы эти ребята не пытались валить друг на друга и выкручиваться из положение не в мою пользу (в доме уже в основном сделана чистовая отделка, а проводка вся в стенах).
04.08.2008 в 17:01:59
Вариантов много. Схема разведена 3-мя проводами ? Возможно, перепутаны местами PE и N и коммутация (включение освещения) осуществляется по "земле". Точнее можно сказать только увидев схему Вашей проводки.
04.08.2008 в 17:46:18
Я читал начало обсуждения в "сантехнике" и у меня есть предположение. Датчики на насосной станции имеют гальваническую связь с землей через металлические трубы. Допустимо т.к. электроника станции работает, разумеется, не на 220В, да и заземление станции наверняка предписано в документации к ней. Возможно ваша осветительная цепь где-то подкорачивает на землю, в результате чего образуется паразитная цепь: БП насосной станции->датчик->земля->лампочки. Характеристики цепи таковы, что протекающего тока хватает на засветку нитей накала и блокировку датчика давления (выработку паразитного сигнала). Метод обнаружения граблей следующий:
04.08.2008 в 17:47:12
milex написал : К сожаленю схемы как таковой нет
Это очень плохо - заниматься экстрасенсорикой дело неблагодарное. Это горение вполнакала наблюдается в обоих положениях переключателей в состоянии выключено?
04.08.2008 в 18:02:50
Огромное спасибо за участие !!
2avmal
Да в обоих положениях.
2Sonic
Я правильно понял, что проблема может скрываться в любой розетке ??
Т.к., в принципе, я представляю, ЧТО именно делалось по электрике в промежутке между тем, как все работало нормально и начались проблемы (всего штук 6-7 розеток поставлено), то можно попробовать восстановить статус кво. Если все вернется в нормальный режим, то локализую участок в котором повреждение. Дальше уже как лечить - обращусь :) ?
11.08.2008 в 11:01:07
Добрый день!
Итак, все благополучно разрешилось. Подъехали по звонку товарищи, которые ставили систему водоснабжения. Почесали репу и все наладили. Дело было таки в электрике. Как я их понял - при подключении перепутали "землю" и "ноль". Перекинули проводок и сразу стало все на свои места.
Интересно тока как ОНО полтора месяца работало ?
Всем большое спасибо!
11.08.2008 в 21:04:07
Kotelev написал : Возможно, перепутаны местами PE и N
Собственно, с этого и начинали :) Кстати, а почему УЗО не сработало?
12.08.2008 в 12:43:56
milex написал : Итак, все благополучно разрешилось. Подъехали по звонку товарищи, которые ставили систему водоснабжения.
перепутали "землю" и "ноль". Перекинули проводок и сразу стало все на свои места.
всё равно не понятно :(
как ни соединяй землю на насосах, а лампочки гореть при выключенном выключателе не должны.
Значит, расслабляться рано - могут быть и другие проблемы :o
12.08.2008 в 14:49:22
Kotelev написал : а почему УЗО не сработало?
Возможно потому что его не было.
12.08.2008 в 14:55:27
Leonid53 написал : а лампочки гореть при выключенном выключателе не должны.
Смотря что он разрывает - фазу, PE или N. С электрикой я так понял там намудрено...
13.08.2008 в 18:31:55
После перекидывания проводов лампочки перестали включаться. Как я писал - горели только лампочки на проходных выключателях.
А вот почему УЗО не сработало, понятно. Потому что на щитке водоснабжения его нет. Только автоматы обычные.