Будораж написал :
ага, привыкли разделывать нум, с которого изоляция сама слезает
Дело не в привычке, а в здравом смысле. А ВВГ этот я не одно десятилетие разделывал - там, где именно в нем есть необходимость, там его лучше и использовать. В городской квартире лично я такой необходимости не вижу.
2Mefody Зачем Вам это? Нет у Вас пучка кабелей, если они каждый в гофре. Или же, если ведёте их в штрабе стены без гофры, расположите их в одной плоскости с зазором, который заполнится штукатуркой. И не тратьтесь понапрасну.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
"АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР N 7/2004 от 02.04.2004
«О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках»
....
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; "
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/27/14.php
То есть по правилам - NYM над потолком - ни-ни(((
Да и ВВГ - только за реечным, гипсокартонным потолком или типа "Армстронг"