07.08.2008 в 11:26:05
Ситуация такова есть 3-х фазный ввод в квартиру (пяти проводка) установлен 3-х фазный проточник 12 кВ подключение 4 провода три фазы и заземление
Подскажите пожалуйста
можно ли подключать этот проточник через УЗО?
Насколько я понимаю УЗО сравнивает токи через фазные провода и нулевой,
а у меня к проточнику нулевой провод не подключается.
:help
07.08.2008 в 11:36:44
alexvok
Подключите нулевой провод ко входу УЗО, чтобы при нажатии кнопки TEST работала схема тестирования.
07.08.2008 в 11:56:02
alexvok написал : можно ли подключать этот проточник через УЗО?
Да.
alexvok написал : Насколько я понимаю УЗО сравнивает токи через фазные провода и нулевой,
Не совсем так. УЗО алгебраически (с учетом направления) суммирует токи во всех проходящих через него линиях. (у двухполюсного УЗО это фактически вырождается в то, что Вы описали). Если из трехфазной нагрузки (без нуля) нет утечки вовне (на корпус), то сумма токов трех фаз в любой момент равна нулю.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.08.2008 в 13:58:34
alexvok написал : 3-х фазный проточник 12 кВ
Проточник 12 кВ ??? :eek: :eek: :eek:
Может все-таки кВт? ;)
08.08.2008 в 00:00:52
Sonic написал : Может все-таки кВт?
Sonic Вы конечно правы опечатка
08.08.2008 в 00:25:09
Kamikaze написал : Не совсем так. УЗО алгебраически (с учетом направления) суммирует токи во всех проходящих через него линиях.
Я где-то встречал фразу - что геометрически суммирует. Т.е если с каждой фазы утечка по 12 мА то не срабатывает, а сработает если на какой- либо фазе будет 30 мА (это если речь об УЗО 0,03А)
08.08.2008 в 10:59:22
Smily написал : геометрически суммирует
Если токи синусоидальные. А мгновенные значения одномерные, их сумма тоже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.