alexvok
alexvok
Новичок

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 15

07.08.2008 в 11:26:05

Ситуация такова есть 3-х фазный ввод в квартиру (пяти проводка) установлен 3-х фазный проточник 12 кВ подключение 4 провода три фазы и заземление

Подскажите пожалуйста
можно ли подключать этот проточник через УЗО? Насколько я понимаю УЗО сравнивает токи через фазные провода и нулевой,
а у меня к проточнику нулевой провод не подключается. :help

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

07.08.2008 в 11:36:44

alexvok

Подключите нулевой провод ко входу УЗО, чтобы при нажатии кнопки TEST работала схема тестирования.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.08.2008 в 11:56:02

alexvok написал : можно ли подключать этот проточник через УЗО?

Да.

alexvok написал : Насколько я понимаю УЗО сравнивает токи через фазные провода и нулевой,

Не совсем так. УЗО алгебраически (с учетом направления) суммирует токи во всех проходящих через него линиях. (у двухполюсного УЗО это фактически вырождается в то, что Вы описали). Если из трехфазной нагрузки (без нуля) нет утечки вовне (на корпус), то сумма токов трех фаз в любой момент равна нулю.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

07.08.2008 в 13:58:34

alexvok написал : 3-х фазный проточник 12 кВ

Проточник 12 кВ ??? :eek: :eek: :eek:
Может все-таки кВт? ;)

0
alexvok
alexvok
Новичок

Регистрация: 21.08.2006

Москва

Сообщений: 15

08.08.2008 в 00:00:52

Sonic написал : Может все-таки кВт?

Sonic Вы конечно правы опечатка

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.08.2008 в 00:25:09

Kamikaze написал : Не совсем так. УЗО алгебраически (с учетом направления) суммирует токи во всех проходящих через него линиях.

Я где-то встречал фразу - что геометрически суммирует. Т.е если с каждой фазы утечка по 12 мА то не срабатывает, а сработает если на какой- либо фазе будет 30 мА (это если речь об УЗО 0,03А)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

08.08.2008 в 10:59:22

Smily написал : геометрически суммирует

Если токи синусоидальные. А мгновенные значения одномерные, их сумма тоже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу