Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

07.08.2008 в 20:10:20

Собственно, у меня есть два варианта, поскольку ввод в щиток сбоку. Да и у тех, у кого шина защитного заземления находится на противоположной стороне от ввода, или кто хочет оставить запас провода, - у всех имеются эти два варианта разделки внешней оболочки:

  1. Разделать кабель (ВВГ) сразу и вести пучек жил к шине PE.
  2. Вести кабель в оболочке до автоматов, и уже там разделывать так, чтобы от каждого автомата уходила бы жила PE к шине. В первом случае все будет аккуратно. Во втором видно "чье" заземление. Как лучше?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2008 в 20:24:19

Georg III написал : В первом случае все будет аккуратно. Во втором видно "чье" заземление. Как лучше?

Лучше сделать аккуратно, чем знать "чье" заземление.

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

08.08.2008 в 00:52:02

2avmal Спасибо!