Аватар пользователя
cvc

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 45

13.08.2008 в 12:04:05

При чтении форума узнал что УЗО бывают электронные или электромеханические, проверяется это лампочкой/батарейкой, вторые вроде лучше. Поиск по форуму слово "электромеханическое" не находит ни одной темы(

Пожалуйста, рассакажите/укажите ссылку на разъяснение разницы, плюсов и минусов и, желательно, как всетаки проверить))

В часности ABB F202 - какие?

И за компанию вопрос о происхождении АВ ABB - вроде пишут серия s230 - Питер, s240 Италия, s260 Германия - а s200 - чья? Еще тут писали что префикс S - импортные, - SH - питерские. Истина где-то рядом?

Зарание спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2008 в 12:27:11

cvc написал : ABB F202 - какие?

Электромеханические.

cvc написал : писали что префикс S - импортные

Селективные.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

13.08.2008 в 12:41:41

cvc написал : плюсов и минусов

ИМХО главный плюс э\механики - даже при обесточенном вводе (отключении фазы автоматом токовой защиты) при появлении тока в рабочем ноле, например, из-за замыкания смежной фазы на нейтраль и появления опасного потенциала, соответственно тока утечки - такое УЗО все равно сработает и отключит фазу и рабочий ноль. Электронное на такое неспособно - нет питания - нет работы.

0
Аватар пользователя
cvc

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 45

13.08.2008 в 14:15:14

Сообщение от cvc писали что префикс S - импортные

Селективные.

Буква S обозначает селективность вроде бы в УЗО.

А это я писал про автоматы ABB с префиксом в серии S и SH например Выключатель автоматический 1-пол. 6kA C 10A ABB S201 C10 - 160 руб. Выключатель автоматический 1-пол. 4,5 kA C 10A ABB SH201L C10 - 106 руб. тут http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=777572&postcount=49 написано про российское происхождение автоматов SH - но чегото не верится

Зарание спасибо за ответ

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24606

13.08.2008 в 14:46:38

cvc

S - защитные автоматы, F - УЗО. Буква H прилагается к сериям бытового назначения.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2008 в 16:41:42

cvc написал : А это я писал про автоматы ABB с префиксом в серии S и SH

А-а-а-а ... :o

0
Аватар пользователя
cvc

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 45

14.08.2008 в 09:11:00

А как всетаки проверить в полевых условиях тип УЗО?

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

14.08.2008 в 09:15:28

Батарейкой.

0
Аватар пользователя
cvc

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 45

14.08.2008 в 09:25:41

Батарейкой

Такой "исчерпывающий" ответ я уже читал(( А что с ней сделать? Положить рядом с УЗО? Не поможет ))

Зарание спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

14.08.2008 в 10:38:31

Создать батарейкой ток на одном из полюсов.

  1. "включить" УЗО (перевести в положение ON).
  2. Подключить батарейку ко входу и выходу УЗО (по фазе или по нулю)
  3. Если сработало --> электромеханическое.
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.08.2008 в 21:00:43

cvc написал : А как всетаки проверить в полевых условиях тип УЗО?

Так ;) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=775692&postcount=289

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу