14.08.2008 в 13:11:40
Как я понял из чтения форума Если есть деньги то:
Входной автомат в этажном щитке желательно ставить с характеристикой D (если автоматы в щитке квартирном с характеристикой С или С - если автоматы типа B) Если есть пожарное УЗО - то селективное - S (ставить необязательно если все потребители защищены обычными УЗО) Обычные УЗО типа A, а не AC Автоматы в квартирном щитке лучше с характеристикой B Если в помещении будет более одного щитка - защищать провод автоматом С, в удаленном щитке автоматы B.
Имеет смысл применение в домашних условиях АВ с характеристикой B и D?
Зарание спасибо за ответ
14.08.2008 в 14:20:07
cvc написал : Если есть деньги
Скорее если есть желание оббегать весь город и область в поисках комплектухи. У нас в мск на рынках хрен найдешь A и D, B мне как-то попались от ИЭК (и то видимо ввиду распространенности этой заразы). Проще селективность обеспечивать разными номиналами (скажем в ЩЭ вводной автомат 50А, в ЩК групповой 16А - понятно что групповой сработает первым; с УЗО аналогично). Более одного щитка не делал, но принцип будет тот же.
14.08.2008 в 14:26:09
Ну - с характеристикой B автоматы есть, правда только ABB, с УЗО конечно засада, только 40А на30 мА.
14.08.2008 в 14:39:00
У нас 100 мА и 63А УЗО найти не проблема. Legrand распространеннее, чем ABB.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу