Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2008 в 23:46:21

Добрый день! Извините, если повтор, в предыдущих темах не нашел.. Есть такая проблема: ремонт закончили, выключатели поставили, прошло время и решили поставить датчики движения. Выбирали датчики для скрытой установки рядом с выключателями. Выбрали хорошие, Steinel, а в коробку выключателей заглянуть забыли. В датчиках схема трехпроводная, а в выключателях всего 2 конца. Выключатель фазный провод замыкает. Нейтраль где-то под штукатуркой. Можно ли что-то сделать с этими датчиками (схема установки?) или только менять на 2-х проводные? И можно ли 2-х проводные последовательно после выключателя врезать в подающий фазу провод на лампу? Или выходы только: а) искать нейтраль в стене или б) подключать датчик у лампы непосредственно?

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

15.08.2008 в 01:47:40

Или выходы только: а) искать нейтраль в стене или б) подключать датчик у лампы непосредственно?Оба варианта имеют право на существование. но 2 вам удобнее. Тем-более ,что некоторые датчики дешевые имеют ограниченый угол срабатывания, и на потолке было-бы лучше установить.:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.08.2008 в 10:38:33

Спасибо огромное, Lahr! Все так и сделал, подключился к лампе, работает! :-)