15.08.2008 в 13:20:25
система Tn-c-s,стоит циркулярная переносная пила на расстоянии 30 метров от основного контура заземления,ноль после УЗО прикручен на металлический корпус пилы,если пилу ставим на почву,то УЗО в вводном щите срабатывает.что можно сделать? спасибо.
15.08.2008 в 13:44:31
ingenermet написал : ноль после УЗО прикручен на металлический корпус пилы,если пилу ставим на почву,то УЗО в вводном щите срабатывает.что можно сделать? спасибо.
Открутить N с "металлического корпуса пилы" и прикрутить к корпусу провод РЕ.
15.08.2008 в 13:47:49
что можно сделать?
можно сказать, что у вас хорошее узо:applause: Свою роль выполняет
15.08.2008 в 14:27:34
дело в том,что до бани идёт АВВГ 4*4,3 фазы и ноль рабочий,который и прикручен на корпус пилы, я так понимаю,что мне надо вбить около пилы уголок 40*4,на три метра,этот уголок отдельным проводом РЕ соеденить с корпусом пилы и далее этот провод сечением не менее 10 мм2 по меди соеденить с ГЗШ? правильно?
15.08.2008 в 14:53:17
ingenermet написал : до бани идёт АВВГ 4*4,3 фазы и ноль рабочий
Если вы сказали, что у вас TN-C-S, то надо тянуть не 4х4, 5х4. А уголки можете и потом вбивать, когда пять жил от щита будет протянуто.
15.08.2008 в 15:20:07
а можно в качестве РЕ-провода использовать стальную проволоку сечением 25 мм2? проволока закопанна на глубину 20 см.
15.08.2008 в 16:00:26
вот рисунок как я планирую сделать
15.08.2008 в 22:01:29
ingenermet написал : а можно в качестве РЕ-провода использовать стальную проволоку сечением 25 мм2? проволока закопанна на глубину 20 см.
Нет. РЕ-проводник должен идти по тем же трассам и предпочтительно в той же оболочке, что и фазы с рабочим нулем. Это необходимо, чтобы гарантировать большой ТКЗ, что обеспечит быстрое срабатывание защиты. Кроме того, сечение 25мм2 неизолированного стального проводника в земле совершенно недостаточно для любого "электрического" его применения.
ingenermet написал : вот рисунок как я планирую сделать
Вы бы заместо географии нарисовали что с чем и где Вы планируете соединять.
ingenermet написал : я так понимаю,что мне надо вбить около пилы уголок 40*4,на три метра,этот уголок отдельным проводом РЕ соеденить с корпусом пилы и далее этот провод сечением не менее 10 мм2 по меди соеденить с ГЗШ? правильно?
Нет. Сначала к щитку тянется проводник от ЗУ повторного заземлени, в щитке выполняется разделение PEN на N и защитный ноль - РЕ, а потом этот РЕ тянется к потребителям. По необходимости и желанию у потребителей выполняется повторное заземление РЕ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.08.2008 в 12:18:36
спасибо всем ответившим,так и буду делать.