16.08.2008 в 19:23:00
Добрый день,
Посоветуйте, с некоторых пор стало срабатывать узо (на фото справа) при включении каких-либо "значимых" приборов: утюг, холодильник, кондиционер (с большими нагрузками). Но это узо защищает всего лишь двух потребителей: посудомоечную машину и эл.котел. В чем может быть проблема, что проверять? Спасибо
16.08.2008 в 19:30:25
syb написал : В чем может быть проблема, что проверять?
Сопротивление изоляции нагревателей. Мегометром на 500В один щуп на вывод нагревателя, другой на вывод зануления-заземления.
16.08.2008 в 19:58:17
syb написал : с некоторых пор стало срабатывать узо (на фото справа) при включении каких-либо "значимых" приборов: утюг, холодильник, кондиционер (с большими нагрузками). Но это узо защищает всего лишь двух потребителей: посудомоечную машину и эл.котел
Вы можете пояснить сказанное, а то я что-то недопонимаю - УЗО стало срабатывать при включении утюга, холодильника..., но оно защищает только ПММ и котел? :confused:
16.08.2008 в 20:38:35
to avmal: в том то и дело, что узо стоит на свою группу "мокрых" потребителей, а срабатывает при включении мощных потребителей из этой группы (посудомоечная) и других групп.
С окончания ремонта прошло 4 года. Вся электрика тогда и была сделана. Дом новый. Схему шкафа проверил, вроде всё как надо: после вводного автомата питание на два узо и на остальные автоматы. Для нулевого провода - всего три шины: две маленькие - для каждого узо своя шина, и одна большая шина - для остальных потребителей. Как затянуты контакты проверил. Узо на кнопку "тест" отзывается. Может дело всё-таки в этом узо?
to Андрёй: каких нагревателей проверять сопротивление изоляции?
16.08.2008 в 20:43:56
syb написал : узо стоит на свою группу "мокрых" потребителей, а срабатывает при включении мощных потребителей из этой группы (посудомоечная) и других групп.
Еще хуже запутался. Какие автоматы и после какого УЗО у вас стоят? Может схему сможете нарисовать? А еще бы хорошо снять панель и монтаж сфотографировать.
16.08.2008 в 21:22:34
2avmal
Я так понял, что УЗО реагирует не только на включение мощных потребителей в соседних группах, а даже срабатывает от включения потребителей в своей. Взбесилось, короче... такое бывает с УЗО?
16.08.2008 в 21:44:04
to avmal: прикладываю фото шкафа без корпуса.
to Шихаэль Мума: я тоже пытаюсь думать логически (настолько, насколько хватает познаний в электрике). Вот только что попробовал еще раз, при включении компрессора кондиционера (автомат защиты этого кондиционера внизу слева, совсем с узо ПММ не связан) узо на ПММ сразу же срабатывает.
16.08.2008 в 21:59:33
syb написал : прикладываю фото шкафа без корпуса.
Не-е-е, там кроме нулевой шины ничего и не разглядишь. Мне хотелось весь монтаж посмотреть.
syb написал : при включении компрессора кондиционера (автомат защиты этого кондиционера внизу слева, совсем с узо ПММ не связан) узо на ПММ сразу же срабатывает.
С нулями разберитесь.
16.08.2008 в 22:18:32
2syb
УЗО местами поменять не пробовали (по фотке кажется они вроде одинаковые)? ИМХО имеет смысл, если катавасия случилась "вдруг", т.е. вчера вечером работало, встали утром - не работает...
16.08.2008 в 22:53:06
Да, я тоже думаю о замене этого узо. А с нулями всё в порядке, да и ведь раньше работало, некому было провода переставлять. Спасибо за помощь