Аватар пользователя
Sandr1960

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 317

18.08.2008 в 11:07:50

Новостройка.В квартиру заведены фаза, ноль, защитное заземление. Во время ремонта проводка была проложена по-новому. Не заметил момент, когда перестал работать счетчик, но похоже, что после переключения на новую проводку. Если исключить неисправность счетчика, то по каким причинам он может не работать? Напряжение везде есть, свет - тоже. Счетчик российский электронный. При нагрузке, я так понимаю, должна мигать красная лампочка, но она светится постоянно, и показания не увеличиваются.

0
Аватар пользователя
hitman_II

Местный

Регистрация: 23.07.2006

Москва

Сообщений: 777

18.08.2008 в 11:21:22

может "акелла промахнулся" и:
1 подрубился к счетчику соседа 2 подрубился мимо счетчика 3 неправильное подключение в счетчик

большего я не придумал :) киньте фотку может понятней станет

0
Аватар пользователя
Sandr1960

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 317

18.08.2008 в 11:47:10

hitman_II написал : может "акелла промахнулся"

Подключал электрик из ЖЭКа. Мог, конечно, и промахнуться :) . Вариантов тут, действительно, много. А вот можно ли что-то так нахомутать во внутренней разводке, чтобы получить аналогичный эффект? Проводов разных, конечно, всего 3. Но варианты, например, попутать ноль с защитным заземлением, имеются. Хотя защитное заземление все равно на подстанции соединено с нулем и заземлено.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

18.08.2008 в 12:26:18

2Sandr1960 Если крышка счетчика не опломбирована, для начала Вам следует убедиться, что все 4 контакта счетчика включены в цепь.Что говорится в описании счетчика о постоянно горящем индикаторе?

0
Аватар пользователя
Sandr1960

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 317

18.08.2008 в 18:59:57

Геннадий Б написал : Что говорится в описании счетчика о постоянно горящем индикаторе?

У меня счетчик ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П. Выдержка из описания: 3.3 Светодиодная индикация 3.3.1 Для отображения режимов работы счетчика на панель выведены светодиодные индикаторы. При подключении нагрузки светодиод "1600 imp/kW•h" должен периодически включаться и счетный механизм должен менять показания. Частота работы светодиода и счетного механиз- ма прямо пропорциональна току нагрузки. Светодиод "Робр." включается при обратной мощности на входе счетчика. Внимание! Включенный светодиод "Робр." сигнализирует о непра- вильном подключении счетчика.

У меня "Робр." не светится, а "1600 imp/kW•h" светится постоянно, но показания не меняются. Смотрел у соседей по этажному щитку: у них "1600 imp/kW•h" в основном светится, но изредка гаснет. Такое впечатление, что светодиод "1600 imp/kW•h" счетчика работает инверсно по отношению к инструкции, поскольку дело было днем в рабочий день.Т.е. вряд ли их счетчики были нагружены столь сильно, чтобы почти постоянно горел светодиод "1600 imp/kW•h"

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.08.2008 в 20:05:50

Sandr1960 написал : вряд ли их счетчики были нагружены столь сильно, чтобы почти постоянно горел светодиод "1600 imp/kW•h"

Постоянно он будет гореть без нагрузки или при неисправном счетном механизме.

Sandr1960 написал : Частота работы светодиода и счетного механиз- ма прямо пропорциональна току нагрузки.

Т.е., чем чаще мигание, тем больше нагрузка.

0
Аватар пользователя
WerWolF

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Брянск

Сообщений: 207

18.08.2008 в 21:21:19

2Sandr1960
Был у меня подобный прецедент :) Вы чем сеть нагружали для проверки работы счетчика? Надеюсь, что чем-нибудь посерьезнее двух лампочек по 40 Вт :)

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

18.08.2008 в 21:27:46

ЦЭ6807 ... от лампочки 40ВТ его светодиод будет светится блекло, а ярко ток раз в минуту где то моргнет. Покрайней мере у меня он так на лампочку реагировал))

Мне интересно, а вот эти новые счетчики тот же ЦЭ6807.. как они относяться к КЗ ? у них может что то испортиться внутри, если к примеру их неправильно подключат и через фазный пойдет ток КЗ ? что там внутри у них?

0
Аватар пользователя
skirp

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Ялта

Сообщений: 68

18.08.2008 в 22:49:15

gesper написал : что там внутри у них?

внутри у них китайские микросхемы, а от КЗ, как сами понимаете может сгореть что угодно, защиты там никакой нет. может не по теме, но самое слабое место счетчика ЦЭ6807 это двигатель в счетном механизме (вращающем барабанчики с циферками) - вращается он чаще всего как ему вздумается (а светодиод обычно мигает точно). 2Sandr1960
из установленной тысячи счетчиков у где-то 20шт. был бешеный самоход - светодиод горит непрерывно, за сутки наматывает до 10000КВтч, но это не Ваш случай. было и такое, что диод горит, а показания не меняются. чаще всего любые счетчики останавливаются при переходе с 9 на 0 и еще обратите внимание, если в вашем счетчике действительно есть второй светодиод (а не просто отверстие для него), значит в нем имеется штрафной тариф (при разнице токов по фазе и по нулю показания будут бежать втрое быстрее)

впрочем я отвлекся. в вашем случае обратите внимание все-таки на схему включения, скорее всего дело в этом

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

19.08.2008 в 00:13:18

Sandr1960 написал : У меня счетчик ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П

Sandr1960 написал : 3.3.1 Для отображения режимов работы счетчика на панель выведены светодиодные индикаторы. При подключении нагрузки светодиод "1600 imp/kW•h" должен периодически включаться и счетный механизм должен менять показания.

Для сравнения: у мнея 3200 имп/кВт*ч, а у знакомого 6400 имп/кВт*ч

gesper написал : ЦЭ6807 ... от лампочки 40ВТ его светодиод будет светится блекло, а ярко ток раз в минуту где то моргнет.

У меня именно так.

skirp написал : и еще обратите внимание, если в вашем счетчике действительно есть второй светодиод (а не просто отверстие для него), значит в нем имеется штрафной тариф (при разнице токов по фазе и по нулю показания будут бежать втрое быстрее)

У меня такого не наблюдается, светодиод один. Проверьте проводку, измерьте ток клещами на проводах счётчика.....

0
Аватар пользователя
Sandr1960

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 317

20.08.2008 в 12:37:04

WerWolF написал : Вы чем сеть нагружали для проверки работы счетчика? Надеюсь, что чем-нибудь посерьезнее двух лампочек по 40 Вт

Включал бойлер в ванной комнате 1600Вт. Думаю, что этого достаточно, чтобы светодиод заметно моргал.

avmal написал : Постоянно он будет гореть без нагрузки или при неисправном счетном механизме.

Ну если формально по инструкции, то при подключении нагрузки "светодиод "1600 imp/kW•h" должен периодически включаться". Включаться, по моему разумению, это светиться! По логике инструкции без нагрузки светодиод должен быть погашен. А там кто его знает, как говорится, в конструкцию изделия всегда могут быть внесены изменения. В общем, сообщил электрику из ЖЭКа о проблеме. Он пока что ничего еще не смотрел, но при беседе по телефону сказал, что уже в нескольких квартирах нашего дома точно такие счетчики просто вышли из строя.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

20.08.2008 в 17:56:43

2Sandr1960

Sandr1960 написал : Не заметил момент, когда перестал работать счетчик, но похоже, что после переключения на новую проводку.

Стал неисправным после переключения? А, может быть, дело в электрике?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2008 в 18:10:55

Геннадий Б написал : А, может быть, дело в электрике?

Тонкое жизненное наблюдение ... :a

0
Аватар пользователя
borja

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Пермь

Сообщений: 7

06.11.2013 в 21:05:58

электросчетчик СОЭ-5-50-Т, напряжение в розетке 209 в. световой индикатор не мигает, за месяц работы показания не изменились, табло с цифирками исправно показывает время, дату и показания обоих тарифов. Я подозреваю, что виноваты электрики колдовавшие в доме, до их вмешательства напряжение было 248-250 в. счетчик считал исправно. Внутренняя проводка в квартире не подвергалась никаким изменениям и вмешательствам. Почему счетчик перестал считать? Как заставить его работать? И кто должен теперь заставлять его работать? Заранее благодарен всем откликнувшимся, и вдвойне тем кто совет дельный даст.

1
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.11.2013 в 21:10:35

Покажите фотку подключения счётчика Также возможно, что счётчик неисправен...