18.08.2008 в 11:07:50
Новостройка.В квартиру заведены фаза, ноль, защитное заземление. Во время ремонта проводка была проложена по-новому. Не заметил момент, когда перестал работать счетчик, но похоже, что после переключения на новую проводку. Если исключить неисправность счетчика, то по каким причинам он может не работать? Напряжение везде есть, свет - тоже. Счетчик российский электронный. При нагрузке, я так понимаю, должна мигать красная лампочка, но она светится постоянно, и показания не увеличиваются.
18.08.2008 в 11:21:22
может "акелла промахнулся" и:
1 подрубился к счетчику соседа
2 подрубился мимо счетчика
3 неправильное подключение в счетчик
большего я не придумал :) киньте фотку может понятней станет
18.08.2008 в 11:47:10
hitman_II написал : может "акелла промахнулся"
Подключал электрик из ЖЭКа. Мог, конечно, и промахнуться :) . Вариантов тут, действительно, много. А вот можно ли что-то так нахомутать во внутренней разводке, чтобы получить аналогичный эффект? Проводов разных, конечно, всего 3. Но варианты, например, попутать ноль с защитным заземлением, имеются. Хотя защитное заземление все равно на подстанции соединено с нулем и заземлено.
18.08.2008 в 12:26:18
2Sandr1960 Если крышка счетчика не опломбирована, для начала Вам следует убедиться, что все 4 контакта счетчика включены в цепь.Что говорится в описании счетчика о постоянно горящем индикаторе?
18.08.2008 в 18:59:57
Геннадий Б написал : Что говорится в описании счетчика о постоянно горящем индикаторе?
У меня счетчик ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П. Выдержка из описания: 3.3 Светодиодная индикация 3.3.1 Для отображения режимов работы счетчика на панель выведены светодиодные индикаторы. При подключении нагрузки светодиод "1600 imp/kW•h" должен периодически включаться и счетный механизм должен менять показания. Частота работы светодиода и счетного механиз- ма прямо пропорциональна току нагрузки. Светодиод "Робр." включается при обратной мощности на входе счетчика. Внимание! Включенный светодиод "Робр." сигнализирует о непра- вильном подключении счетчика.
У меня "Робр." не светится, а "1600 imp/kW•h" светится постоянно, но показания не меняются. Смотрел у соседей по этажному щитку: у них "1600 imp/kW•h" в основном светится, но изредка гаснет. Такое впечатление, что светодиод "1600 imp/kW•h" счетчика работает инверсно по отношению к инструкции, поскольку дело было днем в рабочий день.Т.е. вряд ли их счетчики были нагружены столь сильно, чтобы почти постоянно горел светодиод "1600 imp/kW•h"
18.08.2008 в 20:05:50
Sandr1960 написал : вряд ли их счетчики были нагружены столь сильно, чтобы почти постоянно горел светодиод "1600 imp/kW•h"
Постоянно он будет гореть без нагрузки или при неисправном счетном механизме.
Sandr1960 написал : Частота работы светодиода и счетного механиз- ма прямо пропорциональна току нагрузки.
Т.е., чем чаще мигание, тем больше нагрузка.
18.08.2008 в 21:21:19
2Sandr1960
Был у меня подобный прецедент :)
Вы чем сеть нагружали для проверки работы счетчика? Надеюсь, что чем-нибудь посерьезнее двух лампочек по 40 Вт :)
18.08.2008 в 21:27:46
ЦЭ6807 ... от лампочки 40ВТ его светодиод будет светится блекло, а ярко ток раз в минуту где то моргнет. Покрайней мере у меня он так на лампочку реагировал))
Мне интересно, а вот эти новые счетчики тот же ЦЭ6807.. как они относяться к КЗ ? у них может что то испортиться внутри, если к примеру их неправильно подключат и через фазный пойдет ток КЗ ? что там внутри у них?
18.08.2008 в 22:49:15
gesper написал : что там внутри у них?
внутри у них китайские микросхемы, а от КЗ, как сами понимаете может сгореть что угодно, защиты там никакой нет.
может не по теме, но самое слабое место счетчика ЦЭ6807 это двигатель в счетном механизме (вращающем барабанчики с циферками) - вращается он чаще всего как ему вздумается (а светодиод обычно мигает точно).
2Sandr1960
из установленной тысячи счетчиков у где-то 20шт. был бешеный самоход - светодиод горит непрерывно, за сутки наматывает до 10000КВтч, но это не Ваш случай.
было и такое, что диод горит, а показания не меняются.
чаще всего любые счетчики останавливаются при переходе с 9 на 0
и еще обратите внимание, если в вашем счетчике действительно есть второй светодиод (а не просто отверстие для него), значит в нем имеется штрафной тариф (при разнице токов по фазе и по нулю показания будут бежать втрое быстрее)
впрочем я отвлекся. в вашем случае обратите внимание все-таки на схему включения, скорее всего дело в этом
19.08.2008 в 00:13:18
Sandr1960 написал : У меня счетчик ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П
Sandr1960 написал : 3.3.1 Для отображения режимов работы счетчика на панель выведены светодиодные индикаторы. При подключении нагрузки светодиод "1600 imp/kW•h" должен периодически включаться и счетный механизм должен менять показания.
Для сравнения: у мнея 3200 имп/кВт*ч, а у знакомого 6400 имп/кВт*ч
gesper написал : ЦЭ6807 ... от лампочки 40ВТ его светодиод будет светится блекло, а ярко ток раз в минуту где то моргнет.
У меня именно так.
skirp написал : и еще обратите внимание, если в вашем счетчике действительно есть второй светодиод (а не просто отверстие для него), значит в нем имеется штрафной тариф (при разнице токов по фазе и по нулю показания будут бежать втрое быстрее)
У меня такого не наблюдается, светодиод один. Проверьте проводку, измерьте ток клещами на проводах счётчика.....
20.08.2008 в 12:37:04
WerWolF написал : Вы чем сеть нагружали для проверки работы счетчика? Надеюсь, что чем-нибудь посерьезнее двух лампочек по 40 Вт
Включал бойлер в ванной комнате 1600Вт. Думаю, что этого достаточно, чтобы светодиод заметно моргал.
avmal написал : Постоянно он будет гореть без нагрузки или при неисправном счетном механизме.
Ну если формально по инструкции, то при подключении нагрузки "светодиод "1600 imp/kW•h" должен периодически включаться". Включаться, по моему разумению, это светиться! По логике инструкции без нагрузки светодиод должен быть погашен. А там кто его знает, как говорится, в конструкцию изделия всегда могут быть внесены изменения. В общем, сообщил электрику из ЖЭКа о проблеме. Он пока что ничего еще не смотрел, но при беседе по телефону сказал, что уже в нескольких квартирах нашего дома точно такие счетчики просто вышли из строя.
20.08.2008 в 17:56:43
2Sandr1960
Sandr1960 написал : Не заметил момент, когда перестал работать счетчик, но похоже, что после переключения на новую проводку.
Стал неисправным после переключения? А, может быть, дело в электрике?
20.08.2008 в 18:10:55
Геннадий Б написал : А, может быть, дело в электрике?
Тонкое жизненное наблюдение ... :a
06.11.2013 в 21:05:58
электросчетчик СОЭ-5-50-Т, напряжение в розетке 209 в. световой индикатор не мигает, за месяц работы показания не изменились, табло с цифирками исправно показывает время, дату и показания обоих тарифов. Я подозреваю, что виноваты электрики колдовавшие в доме, до их вмешательства напряжение было 248-250 в. счетчик считал исправно. Внутренняя проводка в квартире не подвергалась никаким изменениям и вмешательствам. Почему счетчик перестал считать? Как заставить его работать? И кто должен теперь заставлять его работать? Заранее благодарен всем откликнувшимся, и вдвойне тем кто совет дельный даст.
06.11.2013 в 21:10:35
Покажите фотку подключения счётчика Также возможно, что счётчик неисправен...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу