Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

19.08.2008 в 21:31:31

По проекту входным автоматом нарисован ВА47-29 с током срабатывания 40А, в продаже есть только ВА47-63 на 40А. Что значат последние цифры в обозначении? В принципе, интересно что и первые значат, хотя они и совпадают с теми, что написаны в проекте...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.08.2008 в 22:27:27

Kotelev написал : Что значат последние цифры в обозначении?

-В данном случае видимо то, что 29 -это ИЭК, а 63-ЭКФ, но делают все по одному ТУ ( видимо, 47- сертификат как раз на эту "цифирь") в Китае...

  • автоматы одного класса и габаритов с одинаковой номинальной отключающей способностью 4,5 кА -а вот вместо 29 или 63- "100"- уже на 10 кА, но они в полтора раза шире....
0
Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

19.08.2008 в 22:38:09

Спасибо за исчерпывающий ответ! Вывод - можно ставить.