iale написал : Лучше поискать "не наше" описание имп. NYM по VDE 0250-204
и какое оно имеет отношение к:
sergey_sav написал : Конкорд (К-136)
20.12.2009 в 22:26:05
iale написал : Лучше поискать "не наше" описание имп. NYM по VDE 0250-204
и какое оно имеет отношение к:
sergey_sav написал : Конкорд (К-136)
20.12.2009 в 22:27:58
юра Т написал : и какое оно имеет отношение к
никакого :) тема переросла в
Андрёй написал : Кабель NYM (НУМ) (ТУ 3521-009- 05755714-98) соответствует кабелю NYM (стандарт Германии DIN 57250)
20.12.2009 в 23:16:37
iale написал : никакого
тема переросла в
Цитата:Сообщение от Андрёй Кабель NYM (НУМ) (ТУ 3521-009- 05755714-98) соответствует кабелю NYM (стандарт Германии DIN 57250)
вот вот, интересно, стандарт "Германии" DIN 57250 удовлетворит "нашего" инспектора?
21.12.2009 в 10:13:26
Прошу прощения у форумчан за свое упорство. Позвонил в Томсккабель и переговорил с их инспектором по сертификации. У нее есть стандарт в оригинале. Там не указывается, что кабель NYM является НГ. Поэтому выражение
Андрёй написал : NYM европейский сразу НГ и Ls.
я аннулирую и приношу извинения. Звонить друзьям в Германию не стал, накладно и томским производственникам верю. Теперь на учебе в Госэнергонадзоре я поспрашиваю про кабели в пучках без гофры (к сожалению это будет только летом). А то может мы сдаем объекты по привычке. Реально инспектор и не выезжает (по крайней мере я этого не вижу) на объект.
21.12.2009 в 10:20:56
Я конечно маленько дотошный и еще раз перезвонил на завод Томсккабель. Указанная во всей прайсах не поддерживающая горение оболочка NYM ничего общего не имеет с НГ - не горючим. Отличие в следующем. НГ не горит даже находясь в пламени. Не поддерживающий горение горит в пламени, но сразу же гаснет при выносе из него.
21.12.2009 в 10:35:47
Андрёй написал : не поддерживающая горение оболочка NYM ничего общего не имеет с НГ - не горючим.
Индекс НГ соответствует "неподдерживающий горение", но никак не "не горючий". Тем более, что горит всё, только с разной интенсивностью.
Андрёй написал : НГ не горит даже находясь в пламени.
Такого не бывает и быть не может.
21.12.2009 в 11:14:23
Чем дольше я читаю подобные темы, тем меньше мне нравится красивый толстый серый NYM не выдерживающий никаких DIN VDE, и тем больше нравится простой совковый ВВГнг (причем даже не LS)... А плоский хорошо ложится под штукатурку...
21.12.2009 в 11:38:36
avmal написал : Индекс НГ соответствует "неподдерживающий горение", но никак не "не горючий".
А еще точнее - "Не распространяет Горение при прокладке пучками класса ....". При одиночной прокладке любой нормальный кабель с ПВХ-изоляцией - не поддерживает горение (самозатухает).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.12.2009 в 11:44:16
Int64 написал : Чем дольше я читаю подобные темы, тем меньше мне нравится красивый толстый серый NYM не выдерживающий никаких DIN VDE, и тем больше нравится простой совковый ВВГнг (причем даже не LS)...
А "совковый" ВВГнг выдерживает DIN VDE?
Int64 написал : плоский хорошо ложится под штукатурку...
Для этого его надо хорошо положить, а это означает размотку бухты на приспособе или выглаживание всей строительной длины руками, что занимает много больше времени, чем непосредственно прокладка. В противном случае плоский ВВГ занимает больше места, чем "красивый толстый серый NYM".
21.12.2009 в 11:59:02
avmal написал : А "совковый" ВВГнг выдерживает DIN VDE?
"Те же пятна..." ;)
avmal написал : Для этого его надо хорошо положить, а это означает размотку бухты на приспособе или выглаживание всей строительной длины руками, что занимает много больше времени, чем непосредственно прокладка. В противном случае плоский ВВГ занимает больше места, чем "красивый толстый серый NYM".
Забыли еще про зачистку упомянуть, которая легче, приятней и быстрей. Если делать для себя, как ТС, то, думаю, раз и надолго он справится с долгой возней с ВВГ. Кстати, можно (только осторожно) размотать и на руках. :) Только это сложно. :)
avmal написал : В противном случае плоский ВВГ занимает больше места, чем "красивый толстый серый NYM".
Да, видел и такое.
21.12.2009 в 12:40:15
ПPOPAБ написал : Сообщение от Андрёй Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором.
Жесть.. И не на кровле! "Нормативчик" в студию!
Вот ПУЭ 7.1 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Вот Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. N 194) 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу