24.08.2008 в 18:27:15
#817317
менял электропроводку в квартире. кабели ВВГ 3х2,5. соединения в распаячных коробках скруткой с последующей фиксацией "хвоста" клемной колодкой соответствующего диаметра на двух болтах. проводку до конца не доделал и оставшиеся концы проводов свернул кольцами и подцепил фазу и ноль к старому печному проводу. землю никуда не подсоединял. и на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема? провода новые, покупал в солидных фирмах.
24.08.2008 в 18:37:34
#817321
Doc_42 написал : на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема?
-В индикаторной отвертке.
24.08.2008 в 18:38:45
#817322
Doc_42 написал : землю никуда не подсоединял. и на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема?
А в этом и проблема-подсоедините провод(заземлите!)-наводка и уйдет(или уменьшится).:) Индикатор у Вас чувствительный:a Телецентра(радиостанции) рядом нет?
24.08.2008 в 18:47:09
#817324
а что может быть с отверткой? вроде ничего подобного нет. я уж грешу на то что провода кольцами свернуты.
24.08.2008 в 18:51:28
#817326
Doc_42 написал : в чем может быть проблема?
Это наводка с фазной жилы на висящую в воздухе третью жилу (из-за паразитной емкости между жилами).
При отсутствии возможности сделать нормальное защитное зануление (в просторечье заземление), третью жилу в розетках НЕ подключают, т.к. если в одном приборе с трехконтактной вилкой фаза пробъет не корпус, то опасный потенциал по третьей жиле проводки распространится по защитным контактам всех розеток.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
24.08.2008 в 20:12:39
#817362
Doc_42 написал : в чем может быть проблема?
всё правильно, так и должно быть
25.08.2008 в 17:46:12
#818347
спасибо всем кто откликнулся. камень свалился с сердца :)) вопрос по соединениям: не противоречит ли нормам способ соединения описанный мною? то есть скрутка с надетой поверх клемной колодкой?
25.08.2008 в 21:01:10
#818504
Не противоречит
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу