25.08.2008 в 17:01:04
система отопления одноэтажного дома, давление в системе 1,5 "очка", радиаторы " Сахара", теплоноситель "Комфорт"( на основе пропиленгликоля). Смонтировали недавно, котел не топил , а носос включал. Ситуация следующая; текут батареи в основном внизу, через заглушку. Думали прокладки не держат- поставили по второй. Две недели было вроде нормально, а потом потекли-система не использовалась.Не знаю , что делать.... Подскажите.
25.08.2008 в 17:50:14
Текучесть этого теплоносителя небось поболе, чем воды. Попробуйте пробки подмотать немного нитью тангитом-унилоком, или лучше, если есть навыки, льном.
25.08.2008 в 17:52:20
aleks1966 написал : Думали прокладки не держат- поставили по второй.
По второй, в смысле 1+1? Так не надо. Попробуйте найти фторопластовые прокладки.
25.08.2008 в 22:52:33
Важно еще как радиатор подсоединен. Если полипропиленом и пролив снизу, слева и справа, то радиатор как гармошку растягивает. Будет течь в 95%. :a Если подводка труб сбоку, то ставьте нормальные прокладки, либо через лен или Тангит
25.08.2008 в 23:17:01
АКВАГАЗ написал : Если полипропиленом и пролив снизу, слева и справа, то радиатор как гармошку растягивает
Полипропилен радиатор как гармошку не растянет. Силёнок не хватит. А я как-то раз встречал прокладки, из которых текло "из толщи", а не из стыка. Но, в любом случае,
АКВАГАЗ написал : либо через лен или Тангит
Если на лён, то без фанатизма.
26.08.2008 в 00:33:12
чё тут думат если текут именно заглушки через резинки ЛЁН оДНАЗНАЧНО
26.08.2008 в 00:35:50
сансэй написал : чё тут думат если текут именно заглушки через резинки ЛЁН оДНАЗНАЧНО
Ну да, когда больше голова думать не может - только лен :) Резинки неудивительно что текут, там нормальные силиконовые прокладки должны быть это раз, во вторых надо специальной смазкой их на основе силикона+тефлон промазать. У меня такие прокладки годами стоят, после разбора как новые.
26.08.2008 в 00:50:08
sergik0. ооооооооо:eek: ,а чем лён не мил? кстати не на одной батареи не видал селликоновых прокладок
26.08.2008 в 00:57:23
сансэй написал : кстати не на одной батареи не видал селликоновых прокладок
Значит свезло - жизнь удалась... практически. Действительно есь така китайщина с силиконом, а мож и у макаронников тож есьть тока я не встречал.
26.08.2008 в 01:05:57
GuTherm . к стати считаю селиконовые прокладки лутшими
26.08.2008 в 01:08:52
сансэй написал : кстати не на одной батареи не видал селликоновых прокладок
Видимо не видели нормальных радиаторов :) Посмотрите на монтажный комплект того же Глобал - там отличные силиконовые прокладки на заглушках и футорках.
GuTherm написал : Действительно есь така китайщина с силиконом, а мож и у макаронников тож есьть тока я не встречал.
Вам для справки, силиконовые проклдаки юзают далеко не "китайщина", а очень многие весьма уважаемые себя конторы мировые.
26.08.2008 в 01:10:51
сансэй написал : ооооооооо ,а чем лён не мил?
От добра добра не ищут! Если производитель изначально поставил силиконовую прокладку, значит она и должна работать. А лен крутить куда не попади...это знаете ли и дурак может.
26.08.2008 в 01:13:50
ха , а если производитель живёт в италии и не вкурсе среды, наших труб,воды. итд. (кстати уних там всегда тепло)
26.08.2008 в 01:17:14
сансэй написал : ха , а если производитель живёт в италии и не вкурсе среды, наших труб,воды. итд.
Ну да не в курсе, особенно если учесть что Глобал для совка делает исключительно специальную серию, которая поставляется только в СНГ :) На самом деле, силиконовая прокладка плюс смазка силикон+тефлон дает прокладке возможность работать очень долго даже в нашей жуткой среде...
26.08.2008 в 01:25:26
sergik0 . так что там с глобалом у него силеконовые прокладки? у меня дома на глобалах резина + с ху..вым исполнением самих глобалов с резиной:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.