Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

26.08.2008 в 12:22:26

Схема готова, проводка разведена, и тут как-то подозрительно показалось что 2-х фазная плита защищается 3-х фазным автоматом. Как принято делать, P.S. Ввод 3 фазы, 5-проводка.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

26.08.2008 в 12:33:38

Двухфазная у вас наверняка варочная панель. защищайте трехфазным АВ, а третью фазу, рабочий ноль и защитный ноль - на духовку

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2008 в 12:34:19

Alex74 написал : как-то подозрительно показалось что 2-х фазная плита защищается 3-х фазным автоматом.

Это она у вас сегодня двухфазная, а завтра замените на трехфазную, послезавтра на однофазную ... Так и будете автоматы менять. Обычно при трехфазном вводе к плите отводится кабель 5х4 от трехполюсного или четырехполюсного автомата или аналогичных диффов на 30мА.

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

26.08.2008 в 12:41:08

avmal написал : Это она у вас сегодня двухфазная, а завтра замените на трехфазную, послезавтра на однофазную ... Так и будете автоматы менять. Обычно при трехфазном вводе к плите отводится кабель 5х4 от трехполюсного или четырехполюсного автомата или аналогичных диффов на 30мА.

У меня еще никакой нет :)
Я так и спроектировал, только давненько уже это было. А теперь вот щиток собирать нужно, и что-то меня это насторожило. Спасибо что успокоили.

0