Схема готова, проводка разведена, и тут как-то подозрительно показалось что 2-х фазная плита защищается 3-х фазным автоматом. Как принято делать, P.S. Ввод 3 фазы, 5-проводка.
26.08.2008 в 12:22:26
Схема готова, проводка разведена, и тут как-то подозрительно показалось что 2-х фазная плита защищается 3-х фазным автоматом. Как принято делать, P.S. Ввод 3 фазы, 5-проводка.
26.08.2008 в 12:33:38
Двухфазная у вас наверняка варочная панель. защищайте трехфазным АВ, а третью фазу, рабочий ноль и защитный ноль - на духовку
26.08.2008 в 12:34:19
Alex74 написал : как-то подозрительно показалось что 2-х фазная плита защищается 3-х фазным автоматом.
Это она у вас сегодня двухфазная, а завтра замените на трехфазную, послезавтра на однофазную ... Так и будете автоматы менять. Обычно при трехфазном вводе к плите отводится кабель 5х4 от трехполюсного или четырехполюсного автомата или аналогичных диффов на 30мА.
26.08.2008 в 12:41:08
avmal написал : Это она у вас сегодня двухфазная, а завтра замените на трехфазную, послезавтра на однофазную ... Так и будете автоматы менять. Обычно при трехфазном вводе к плите отводится кабель 5х4 от трехполюсного или четырехполюсного автомата или аналогичных диффов на 30мА.
У меня еще никакой нет :)
Я так и спроектировал, только давненько уже это было. А теперь вот щиток собирать нужно, и что-то меня это насторожило.
Спасибо что успокоили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.