Аватар пользователя
Andlit

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Харьков

Сообщений: 9

26.08.2008 в 12:53:35

Хочу сделать в доме консольную лестницу без больцев. Капитальная стена из шлакоблока, кто может подсказать практический опыт? Какой металл, на сколько заглублять, как крепить и т.д.

0
Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4410

26.08.2008 в 18:08:34

2Andlit ой. Тут расчет нужен... :confused: В жаргоне конструкторов такую лестницу еще называют "кувыркач". Собственно, само определение уже говорит о многом. Прогиб ступени от 100 кг на краю консоли не должен превышать 0.7 мм... Если больше - будет не очень приятно "зыбеть". Можно, конечно, запиндюрить вместо арматуры ступени швеллер №12-14 и залить раствором - тогда и слон пройдет, но вот на основной вопрос с Вашей шлакоблочной стеной, думаю, мало кто решиться ответить. Зла то никто не желает, тут надо расчитывать, учитывая в т.ч. сейсмозону...

Кстати, по СНиПу запрещено устройство консольных ступеней, заделанных в кладку (СНиП II-7-81 стр.14). Такие ступени надо бетонировать совместно с монолитной ж/б стеной...