Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 14:11:51

То есть медь вообще заменить аллюминием?Не получится, провода уже в наличии имеются.А вот для перемычек чувствую прийдётся алюминий искать...

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.08.2008 в 14:16:07

медь не заменять алюминием. Из алюминия только перемычки. Или плюнуть и сделать медные перемычки. У моей бабушки люстра подключена скруткой алюминий-медь - 8лет состояние отличное

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

27.08.2008 в 14:53:57

Iguanaman написал : как быть с перемычками в автоматах

Автоматы какие? Модульные однополюсные? Производитель, серия?

U-гребёнка под головки винтов - и вся недолга.

0

Следование моим советам вредит кошельку

alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.08.2008 в 15:14:05

dinamit007, у твоей бабушки какие нагрузки на люстре? ватт 300 потолок, небось.... а скрутка алюминий-медь начинает рушиться при токе выше 10 А где-то, очень интенсивно. Как раз вариант для щитка. Смею предположить, что постоянной нагрузки 10-16 А набирается.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 16:44:09

Ещё раз извиняюсь за невежество в электрике,что такое U- шина, как выглядит?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

27.08.2008 в 17:22:49

Iguanaman

http://electro-mpo.ru/card4481.html

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 17:39:01

ОК, понял!То есть материал (сплав вероятно ?) из которого эта штука сделана, позволяет контактировать с аллюминием?

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

27.08.2008 в 20:41:38

Нет, гребенка медная. Фишка в том, что у автомата (ахтунг! Не у всех серий!) с каждого конца не одна, а две дырдочки. Одна полукруглая и большая - туда зажимаем провод, а вторая прямоугольная и поменьше - туда зажимаем лапку гребенки. Оба зажима затягиваются одним и тем же винтом одновременно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

28.08.2008 в 10:29:39

Sonic

Да нет, неизолированная U-гребёнка подключается под головки винтов зажима, там у однополюсников не прямоугольное отверстие, а паз. Но, опять-таки, не у всех серий.

Iguanaman

Действительно, возьмите ABB S200 и не мучайтесь: у них можно зажать два провода отдельно. Или зуб гребёнки и провод - но гребёнка уже штыревая изолированная (дороже).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.