Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 10:36:43

что-то я не соображу, как быть с перемычками в автоматах. Точнее с первой перемычкой между 1 и 2 авт-ми. К первому ав-ту от стояка фаза подведена алюминием. У меня алл. проводов нет, только медь. Но 1-я перемычка зажимается в то же гнездо, что и алл. провод и медная перемычка будет контактировать с аллюминием.Но ведь этого быть не должно?Как же тогда поступить?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.08.2008 в 11:23:28

Можно смонтировать всё так, что оба провода были в зажаты одной клеммой автомата и при этом не контактировали между собой непосредственно. Лишь бы сечения у них одинаковые были. И даже если они (провода) где-то прикоснутся друг к другу, это некритично, т.к. основной ток будет протекать через зажим автомата.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

27.08.2008 в 11:43:39

Все правильно. Каждый провод должен быть по свою сторону от прижимного винта. Медь и алюминий напрямую между собой контактировать не должны. А вот через сталь (гильзу)--допускается, так что все ОК.

Одно НО. Сечения у них по определению разные, поэтому алюминиевый провод колодка зажмет плотно, а медь---неплотно,что не есть хорошо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 12:05:30

Какое же тогда оптимальное решение?Искать кусок алюминиевого провода того же сечения?И ставить все перемычки алюминиевые?А на выход с автоматов уже зажимать медь?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

27.08.2008 в 12:10:24

перейти с алюминия на медь до первого автомата :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 12:21:21

Это как? Там вроде от счётчика фаза на автомат подаётся, провод от счётчика по-моему не отсоединишь, т.е. он внутри счётчика крепится, через клеммы колхозно получится.И какого сечения медь соответствует 6-ке аллюминию?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2008 в 12:42:46

Iguanaman написал : Там вроде от счётчика фаза на автомат подаётся, провод от счётчика по-моему не отсоединишь,

А к выходу автомата медь уже нельзя подключить?

Iguanaman написал : какого сечения медь соответствует 6-ке аллюминию?

4 квадрата.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 12:50:41

На выходах из автоматов будет конечно же медь (в квартиру).Я имел в виду ВХОДЫ в авт-ты и что в 1-ом фазный алл. провод будет контактировать с медной перемычкой.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2008 в 13:07:09

Iguanaman написал : Я имел в виду ВХОДЫ в авт-ты и что в 1-ом фазный алл. провод будет контактировать с медной перемычкой.

Если не сможете подключить к автомату медь и алюминий одинакового сечения без прямого контакта, то купите кусок АПВ соответствующего сечения.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 13:50:30

Простите, а что такое АПВ? К сож-ю не знаю...

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.08.2008 в 14:01:36

АПВ: Жила — однопроволочная из мягкой алюминиевой проволоки. При сечении от 25 мм2 выполняется многопроволочной 2 класса гибкости Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат. Расцветка — белая, серая, желтая, оранжевая, красная, розовая, голубая, зеленая, коричневая, черная, фиолетовая и желто-зеленая (для одножильных проводов сечением до 6 мм2)

Назначение: для электрических установок, стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) с частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.

Условия эксплуатации и монтажа: прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования; температура прокладки — не ниже -15 °С; монтажные радиусы изгиба — не менее 10 диаметров; условия эксплуатации — температура окружающей среды до -50 °С и относительная влажность воздуха до 100% при температуре до +35 °С; длительно допустимая температура нагрева жил — не более 70 °С; срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет

Электрические характеристики: удельное электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не более — 0,02800 сопротивление изоляции при 20 °С, кОм/км, не менее:

  • при приемке и поставке — 1000;
  • на период эксплуатации и хранения — 10.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу